Jaký zvolit postup při opravě hromosvodu dle původní ČSN 341390?
Jirka Š. Svejkovský:
Pokud správně provedený hromosvod doplníte aktivním jímačem, určitě se z něj nestane špatně provedený hromosvod.
Klidně jste mohl revidovat dál.
Inspiraci najdete v ČSN EN 62 305-3 ed. 2, změna 1 (v původní ČSN 34 1390 samozřejmě nic takového nenajdete).
Radim Cienciala:
Pro představu přikládám foto.
Hliníková střech je od začátku. Při fasádě byly vyměněny i svody.
Miroslav Hlaváč:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 11.04.2018, 13:02
Pokud správně provedený hromosvod doplníte aktivním jímačem, určitě se z něj nestane špatně provedený hromosvod.
Klidně jste mohl revidovat dál.
Inspiraci najdete v ČSN EN 62 305-3 ed. 2, změna 1 (v původní ČSN 34 1390 samozřejmě nic takového nenajdete).
S tím se dá zajisté souhlasit,ale pokud změníte celou jímací soustavu -původně např 8 svodů ca 10 jímačů soustava mřížová LPS 2 za jeden! aktivní jímač a dva svody je situace zcela jiná...Příklad mám nedaleko škoda že nemám elektronický foťák.
Radim Cienciala:
Prosím neodkloňujte se od mé problematiky.
Jan Hájek:
Citace: Radim Cienciala 11.04.2018, 14:04
Prosím neodkloňujte se od mé problematiky.
Sice už je to výše vyřešeno, ale ještě doplním stran rekonstrukce několik zdrojů:
Oprava a rekonstrukce ing. Jiří Kutáč
Od strany 32.
http://uniesoudnichznalcu.cz/public/media/files/sborniky/Novy/Sbornik-prednasek-IX.pdf
Ing. Miroslav Valena
Co je oprava a co už rekonstrukce?
http://elektrika.cz/data/clanky/zakladni-rozdil-mezi-rekonstrukci-a-opravou-elektrickych-rozvodu
Rekonstrukce nemovitosti a stavební zákon
https://www.epravo.cz/top/clanky/rekonstrukce-nemovitosti-a-stavebni-zakon-84132.html
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana