Jak se správně měří proud motoru v rozvaděči?

(1/4) > >>

Jan Pawlus:
Rozvaděč pro 4 ventilátory po 11kW.  
Jeden ventilátor vybavoval mot. spouštěč,  na svorkovnici motoru naměřeno 22A, ale na přivodních svorkách v rozvaděči jsem naměřil 35A podotýkám,  že vše ostatní bylo vypnuté,  jen ten jeden ventilátor.  
Měřeno dvěmi levnými ampermetry a jedním Fluke za 8000 výsledky úplně stejné.
Jak je to možné?  

Jirka Š. Svejkovský:
Obecně to možné není. První Kirchhoffův zákon to nedovoluje.

Možné příčiny:
1) Měříte přístrojem, který neumí TRMS. U zkreslené sítě harmonickými může chyba dosáhnout i desítky procent.
2) Proud se mění v čase.

Jan Pawlus:
Jasne zakon o proudu,  ten me taky napadl.  Fluke ma trms.  no myslim se tam zajdu podivat jeste v pondeli ze zvedavosti. Kdyztak natocim video :)

Jiří_Hrubý:
Blbá otázka-není připojení realizováno sedmivodičovým kabelem?

Jan Bocek:
Můžete popsat typy těch měřících přístrojů
a měřící metodu?

Jakým způsobem jste "měřil proud na svorkovnici motoru"?

Věřím, že vám nedělá problém změřit střídavý proud v obvodu. Ale v něčem bude chyba. Navíc máte 4 stejné ventilátory, tak se nabízí možnost porovnáním proměřit ty ostatní. Neuvádíte sice, že jsou to motory na střídavý proud obvyklého kmitočtu 50 Hz, to jen předpokládáme. Problém bude ve špatně navolené měřené veličině anebo špatné měřící metodě. Poměr proudu vypadá na zapojení YD.....tak jak poznamenává kolega JH