Budou 2,5 vodiče držet v bezšroubové variantě zásuvek ABB Tango?
Oliver Mička:
Objednávam zásuvky pre RD a požiadavka investora bola že 2 zásuvky aby mali vrchnú časť natočenú.
Len tie ABB v rade Tango ponúka len v kombinácií s bezskrtukovým pripojením a takpovediac si neviem predstaviť ako tam budú držať napr 2x2,5mm2 vodiče v jednej svorke a ešte aj takto pripojenú ju dávať do krabice ...
Jiří Schwarz:
Zkušenosti:
dobrá - je to šikovné provedení zásuvky
horší - už jsem viděl jak se bezšroubové svorky u této zásuvky dokážou ohřát a zničit, když se do svorek nacpe Al vodič tak, jak je pod šroubkem v původní zásuvce, pomačkaný, lehce zoxidovaný
úplně špatně - pro smyčkování ve starých rozvodech v TN-C je tam "málo svorek" a jít s PENem přes PE a N dál, jednak to každý nezapojí správně a pak je tam víc spojů, víc možných přechodových odporů
Takže za mě na nové rozvody určitě ANO, na staré opatrně
Pavel Horský:
S těmito zásuvkami je to opravdu docela problém. Vodič se musí dostatečně odizolovat. Svorka je ve strojku docela hluboko. Při zapojování je potřeba myslet na samotné uložení zásuvky do krabice a vodiče si podle toho jaksi předpřipravit jejich natvarováním. U těchto zásuvek doporučuji přívod kabelu do krabice z její spodní části.
Pak se musí dávat pozor na to, aby montér při instalaci strojku zásuvky do krabice netlačil na PVC udělátka, jejichž stlačením se uvolňují vodiče ze svorek.
Takže montážně je to opravdu docela opruz a to nemluvím o instalaci do krabic určených pro montáž do sádrokartonu (zle)
Lukáš Rotrekl:
No když se mrknu do katalogu, tak se dočtu:
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Takže 2. zkušenost, je sice zkušenost, ale při tom, že považujeme parametry uvedené výrobcem za svaté, je vlastně k ničemu. Max. ověření, že má výrobce pravdu. :)
Bašta Roman:
Nejsem-li si jistý podívám se u výrobce, jaké má doporučené připojení:
"Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu)." A dostatečné odizolování vodičů, tuším že je naznačeno na rámu zásuvky.
Souhlas s p. Schwarcem
Citace: Jiří Schwarz 06.04.2018, 07:32
Takže za mě na nové rozvody určitě ANO, na staré opatrně
Pokud nějaký :-X do nich připojí vodiče Al, je to :P
Ve starších instalacích lze, pokud je dost hluboká krabice, použít pod zásuvku bezšroubové svorky (v případě vodičů Al s brusnou pastou!) a zásuvku provést "odbočením".