Co znamená zvoneček na displeji elektroměru?
Václav Třetí:
Takový elměr se nedá použít v sítích TN-C a bude hlásit chybu i v TN-S při poruše. Nevím k čemu by to bylo dobré. Na TN-S by se muselo provést rozdělení před elměrem.
Jiří_Hrubý:
Citace: Vratislav Fugl1 22.03.2018, 08:38
Jen nechápu, proč je na www stránkách uváděna vysvětlivka: napadení elektroměru. Docela bych řekl, že zavádějící. Asi podobný terminus technicus použiji u zubaře... :D
A myslíte že by zákazník lépe chápal Tamper protection?
:)
Jinak symbol napadení může mít příčinu i ve špatně nasazeném krytu (neobvyklé, stane se), v případě skutečného zásahu, nebo při snahách o ovlivnění magnetem.
Elektroměry, ty novější, logují od chyb v napájení, až po pokusy o ovlivnění otevřením nebo magnetem, zpětný tok, nebo experimenty s diodou místo pojistky.
Rozvodak:
Citace: Jiří_Hrubý 22.03.2018, 17:56
A myslíte že by zákazník lépe chápal Tamper protection?
:)
Jinak symbol napadení může mít příčinu i ve špatně nasazeném krytu (neobvyklé, stane se), v případě skutečného zásahu, nebo při snahách o ovlivnění magnetem.
Elektroměry, ty novější, logují od chyb v napájení, až po pokusy o ovlivnění otevřením nebo magnetem, zpětný tok, nebo experimenty s diodou místo pojistky.
Tak co ja vim, magnety fungovali akorat na prehistoricky plechace.
Tohle je ZMF120 AC od L&G.
Zvonecek je indikace sundanyho krytu. Vznikne to snadno, po plombovani je treba to smazat optosondou. Nekdo mohl po odectu sondou sundat kryt aby se ujistil ze ma dodazeny vodice.
Jestli s tim nekdo nemanipilulova l tak je to tam od montaze.
Rozvodak:
Citace: Pavel Ryšavý 22.03.2018, 15:00
Je a není, elektroměru nevychází součty proudů dovnitř a ven. U vás část proudu tekla bokem, a měřák neví že to není černý odběr, ale špatný stav spotřebiče.
Je možné že po odečtech elektroměru dorazí skupina netechnických ztrát a budou hledat :-) (nevím jak podrobně to el-měr loguje)
On existuje elektroměr co pozná že někde jde něco bokem??
To by už asi byl všade...
Umí rozpoznat odběr/ dodávku (podle nastavení), nevim jak dokáže poznat špatný stav spotřebiče když se běžně tenhle typ dělá do 3x100A, leda by fungoval jako chránič.. Ale to by se museli měřit i nuly
Jiří_Hrubý:
Citace: Rozvodak 23.03.2018, 21:09
Tak co ja vim, magnety fungovali akorat na prehistoricky plechace.
ZPA loguje snahu o ovlivnění magnetem a podle FW ji ukáže jako napadení, nebo zůstane v registru a zjistí se to při cejchu.