Co znamená zvoneček na displeji elektroměru?

<< < (3/4) > >>

Václav Třetí:
Takový elměr se nedá použít v sítích TN-C a bude hlásit chybu i v TN-S při poruše. Nevím k čemu by to bylo dobré. Na TN-S by se muselo provést rozdělení před elměrem.

Jiří_Hrubý:
Citace: Vratislav Fugl1  22.03.2018, 08:38

Jen nechápu, proč je na www stránkách uváděna vysvětlivka: napadení elektroměru. Docela bych řekl, že zavádějící. Asi podobný terminus technicus použiji u zubaře... :D

A myslíte že by zákazník lépe chápal Tamper protection?
 :)
Jinak symbol napadení může mít příčinu i ve špatně nasazeném krytu (neobvyklé, stane se),  v případě skutečného zásahu, nebo při snahách o ovlivnění magnetem.

Elektroměry, ty novější, logují od chyb v napájení, až po pokusy o ovlivnění otevřením nebo magnetem, zpětný tok, nebo experimenty s diodou místo pojistky.

Rozvodak:
Citace: Jiří_Hrubý  22.03.2018, 17:56

A myslíte že by zákazník lépe chápal Tamper protection?
 :)
Jinak symbol napadení může mít příčinu i ve špatně nasazeném krytu (neobvyklé, stane se),  v případě skutečného zásahu, nebo při snahách o ovlivnění magnetem.

Elektroměry, ty novější, logují od chyb v napájení, až po pokusy o ovlivnění otevřením nebo magnetem, zpětný tok, nebo experimenty s diodou místo pojistky.


Tak co ja vim, magnety fungovali akorat na prehistoricky plechace.

Tohle je ZMF120 AC od L&G.

Zvonecek je indikace sundanyho krytu. Vznikne to snadno, po plombovani je treba to smazat optosondou. Nekdo mohl po odectu sondou sundat kryt aby se ujistil ze ma dodazeny vodice.

Jestli s tim nekdo nemanipilulova l tak je to tam od montaze.

Rozvodak:
Citace: Pavel Ryšavý  22.03.2018, 15:00

Je a není, elektroměru nevychází součty proudů dovnitř a ven. U vás část proudu tekla bokem, a měřák neví že to není černý odběr, ale špatný stav spotřebiče.
Je možné že po odečtech elektroměru dorazí skupina netechnických ztrát a budou hledat :-)  (nevím jak podrobně to el-měr loguje)


On existuje elektroměr co pozná že někde jde něco bokem??
To by už asi byl všade...

Umí rozpoznat odběr/ dodávku (podle nastavení),  nevim jak dokáže poznat špatný stav spotřebiče když se běžně tenhle typ dělá do 3x100A, leda by fungoval jako chránič.. Ale to by se museli měřit i nuly

Jiří_Hrubý:
Citace: Rozvodak  23.03.2018, 21:09

Tak co ja vim, magnety fungovali akorat na prehistoricky plechace.



ZPA loguje snahu o ovlivnění magnetem a podle FW ji ukáže jako napadení, nebo zůstane v registru a zjistí se to při cejchu.