Co znamená zvoneček na displeji elektroměru?

(1/4) > >>

Vratislav Fugl1:
Na displeji 3fázového elektroměru svítí "zvoneček",  je to známka poruchy, pokud vím, ale o co komkrétně může jít?

ACEOF ACES:
Může to znamenat např. napadení elektroměru, otevření krytu elektroměru, indikace sejmutí krytu svorkovnice aj.

Jiří_Hrubý:
Je to tak. L&G tak signalizuje napadení elektroměru. Raději ihned nahlasit, pokud jde o fakturační.

Vratislav Fugl1:
No jo, napadení,.... Ale elměr je v domě, skříň ani dům nejsou veřejně přístupné. Nikdo se v tom nehrabal.Spíš jsem se klonil k nějaké havárii v zapojení. Navíc jim prý při zapnutí boileru okamžitě, max po několika vteřinách padá centrální chránič. Já osobně jsem o 150 km dále, nemám možnost vidět na vlastní oči. Jinak, není-li bojler zapnutý, tak OK. HDO? Chránič? Třeba se někdo s něčím podobným setkal. Výsledek na místě samém neznám, jen mi to vrtá v hlavě. Až budu vědět, napíšu to sem. Zatím nevím a tak se ptám.

Jan Franěk:
Citace: Vratislav Fugl1  21.03.2018, 16:19

Spíš jsem se klonil k nějaké havárii v zapojení. Navíc jim prý při zapnutí boileru okamžitě, max po několika vteřinách padá centrální chránič.


Zapojené L cívky stykače bojleru za Chráničem a N mimo chránič (od HDO). Školácká závada  ;)
Taky se může jednat o spojené N a PE kdekoliv v síti a chránič padá pokaždé když se zapne větší zátěž.  

To jsou dvě nejčastější závady u padajícího proudového chrániče.