Aké jednofázové elektromery zvoliť pre podružné meranie?

(1/2) > >>

Vladimír Rybár:
V záhradkárskej osade je jeden fakturačný elektromer na hranici osady. Odtiaľ je spravený rozvod po celej osade a na každom pozemku je spravené odberné miesto s jednofázovým elektromerom a ističom 1p 10A char. B. (elektromer - Orbis CONTAX 3221 S0 ). Jedná sa o približne stovku záhradiek s celkovou spoločnou ročnou spotrebou okolo 6,5 MWh. Majoritu tejto spotreby spraví zopár záhradkárov, ktorý sú na záhrade viacmenej celoročne. Ostatný majú spotrebu rádovo v desiatkach kWh za rok. Vyššie spomínané elektromery sú namontované už 10 rokov. Rozdiely medzi fakturačným elektromerom a súčtom podružných sa aktuálne pohybujú okolo 29% . Pred 10 rokmi bol rozdiel 20% (Rozvody AYKY, smyčkovaním). Tento rok sa rozhodli pre výmenu elektromerov s cieľom dosiahnuť menší rozdiel oproti fakturačnému elektromeru. Samozrejme pri tejto výmene by som skontrolovali a prípadne dotiahli všetky spoje. Všetci sú si vedomí že sú aj straty na vedení.

Aký elektromer by ste mi odporučili aby spĺňal tieto požiadavky:
1) Čo najmenšia vlastná spotreba elektromera
2) Pracovný prúd aby začínal čo najnižšie. Pri doterajších elektromeroch začína podľa výrobcu na hodnote 0,25A.
3) Životnosť - analógový/digitálny - z Vašich skúseností... Aby zostala po čo najdlhšiu dobu slušná presnosť a taktiež aby vydržal v činnosti čo najdlhšie.
4) Samozrejme cena

Radek Červený:
Používáme elektroměry Maneler, mám s nimi dobré zkušenosti, jsou spolehlivé a relativně za pár korun, pokud netrváte na úředním cejchu a případných dalších vymoženostech, například Modbus a spokojíte se pouze s úřední kalibrací. Níže vám dám odkaz, záběrový proud je 0,025A, spotřeba 0,4W.
Osobně preferuji elektroměry s mechanickým číselníkem, ze kterého lze udělat odečet i v případě případné poruchy elektroměru, u displejové verze je to poněkud složitější. Ale je to věc názoru. Vyloženě porouchaný Maneler jsem ještě neřešil, ale už jsem viděl elektroměr do půlky roztavený od špatně dotažené svorky a z tohoto displeje ani paměti už nikdo nic nevyčetl.

http://www.elektromery.com/product/jednofazove-elektromery-na-listu-din-neo/elektromer-maneler-9901m-p_-prime-mereni/161

Jiří_Hrubý:
Musím potvrdit z vlastní zkušenosti, že Maneler je v dané cenové relaci dobrý výrobek.
Ovšem právě kvůli rozpočítávání a možnosti napadení přesnosti bych připlatil za fakturační elektroměr, protože vždycky se najde někdo, komu bude určitě fixlovat a ten ověřovací papír je pak jediná opora.
Dále bych po krátké zkušenosti s chatovou osadou na podružném měření volil v každém případě elektroměr se zpětnou brzdou, protože někteří jedinci si umí docela snadno poradit na náklady ostatních. S tím souvisí i zaplombování a kontrola O.M.
Pokud máte O.M. vybavena pro měření na dva moduly DIN, pak asi nepřipadá v úvahu požít repasovaný elektroměr od distribuce (ZPA např.) ale buď již doporučený Maneler-netrváte-li na fakturaci, nebo některý z ověřitelných, např ZPA ED110.xx a pod.

Václav Třetí:
Zkušenost s digitálními elektroměry Maneler 9901D (jednofázový na DIN lištu, 1mod.,  s displayem):
 Padesát garáží u bloku obytných domů s těmito elektroměry,  z toho za šest  let sedm vadných kusů, vždy selhání zdrojové části - tedy bez jakéhokoliv údaje na displayi. Další dva kusy namontovány v domech k měření odběru zařízení postykovatele internetu. Jeden v pořádku, druhý přestal měřit, poslední údaj zůstal trvale zobrazený na displayi. Obvykle se podaří získat alespoň poslední stav z elektroměru po jeho rozebrání připojením napětí 12V= k filtračnímu kondenzátoru. Tento údaj je použitelný pouze částečně, zejména, pokud se neví, kdy přístroj přestal měřit.

Já používám obdobné elměry od firmy Hütermann EED a.s. typ HT-1PD (s displayem) nebo HT-1PM (s mechanickým počitadlem - ty také preferuji).


Ještě upozorním, že se na toto téma již hovořilo vícekrát, zkuste si to dát do vyhledávání, najdete tam mnoho užitečných informací, ať se to tu nemusí znovu psát.

Vladimír Rybár:
Ďakujem za odpovede.

Záhradkári si sami na členskej schôdzi väčšinou odhlasovali, že budú rešpektovať podružné - nefakturačné elektromery. Každá skrinka so svorkami, elektromerom a ističom je samozrejme zaplombovaná a táto plomba sa pravidelne kontroluje pri každomesačnom odpočte elektriky. Takže osobne nevidím potrebu elektromeru s brzdou. Elektromer MANELER 9901M-P má veľmi dobré parametre a spĺňa moje požiadavky..

Ešte by som sa rád opýtal jednu otázku, ktorá mi bola zrejme zmazaná moderátorom. Zrejme si myslel, že sa jedná o inzerciu, ale tak to nie je:
Je nejaká možnosť ako zužitkovať staré elektromery ktoré budú odmontované ? Alebo je to už iba kus elektroodpadu ?