Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
Miroslav Hlaváč:
Strejda Google říká 16A na více odkazech.Tak to bude asi pravda.
František Šohajda:
Mám tuto svářečku...(je výborná) a normálně na 16A.....Zásuvk u.
Na běžné svařování toto jištění stačí...
František Šohajda:
Citace
Pokud to má vidlici do běžné zásuvky, kde se předpokládá jištění 16A,
Už jsem četl v návodě ke svářečkám, že někteří výrobci udávají běžná vidlice 230V a 20A jištění!!
Nevím jak to tak mohou napsat?? :-\
Rozmahel Vladimír:
Je třeba použít průmyslovou bižuterii...
Např.
https://www.svarbazar.cz/phprs/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2008020701
Oliver Mička:
Citace: František Šohajda 19.03.2018, 10:52
Už jsem četl v návodě ke svářečkám, že někteří výrobci udávají běžná vidlice 230V a 20A jištění!!
Nevím jak to tak mohou napsat?? :-\
Ano aj my sme mali 190A invertory kde vyrobca pozadoval 20A istenie. Bohuzial vymenit vydlicu za priemyselnu 32A/230V znamenalo zasah do vyrobku co nam vyrobca zamietol. Nakoniec sa pouzily D/16 istice a nebol problem..