Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
Pavel Jasný:
V garáži bych rád svařoval invertorem KITin 165, který má následující parametry.
Rozsah svářecího proudu 20 - 160A,
Vstupní napětí 230V,
Zatežovatel 100% - 95A,
Zatežovatel 60% - 120A,
Krytí IP 23 S
V současné době mám hlavní jistič 3x6A. Budu žádat o navýšení. O jakou hodnotu bych měl požádat , abych mohl bez problémů svařovat?
ACEOF ACES:
Alespoň 16A.
Jiří_Hrubý:
Předpokládám, že s polohobby svářečkou budete vařit maximálně obvyklou 2,5 elektrodou, vyjímečné krátce 3,15. Pak ten 16A jistič bude dostatečný. V krajním případě mám odzkoušeno na stejném výrobku jen s označením 190, že při 100A ho udrží i 10A jistič, jen se nesmí zapínat vytočený na doraz.
Jiří Schwarz:
Pokud to má vidlici do běžné zásuvky, kde se předpokládá jištění 16A, mělo by to stačit i jako hlavní, pokud tam na stejná fázi nebude další silnější spotřebič.
A jsou výrobci, kteří dokážou do návodu dát konkrétní požadavek na jištění přívodu
(bohužel jsou i tací, kterým stačí alibistická větička ve smyslu že přívod musí odpovídat předpisům platným v zemi použití)
Zdenek Hejčl:
Tuhle svářečku mám a pohodlně vaří vše co potřebuji na plný výkon, při jištění 16A.