Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
krteczek:
Hledáme řešení pro pospojování na veterinární klinice, ordinaci.
Případ první:
HDOP:
přívod: 1x FeZn 40x3 mm
odvod: 12x CYA 25mm2
případ druhý:
podružná sv. OP pro operační sál
1x CYA 25mm2
24x CY2.5mm2
10x CYA6mm2
případ třetí (zbývající místnosti):
1x CYA25mm2
12x cy(a) 2.5-6mm2
Jakými ekvipotenciáln ími svorkami byste provedli pospojování? Kromě prvního případu kde ještě nemáme zasekané krabice je ve všech ostatních případech použita čtvercová krabice 125x125mm
Jan Franěk:
A jakou čekáte odpověď? Že se do tohoto malého prostoru bez problému vejde to a to, když jste bez rozmyslu použili krabici kam se jen těžko tolik vodičů a navíc o takovém průřezu může vejít? Zřejmě to bez sekání nepůjde.
Samozřejmě existuje i mnoho výrobců s několika řešeními. Ovšem pro mne váš požadavek trochu extrém a možná by bylo zapotřebí i více informací.
Například často používám toto. Je to v několika velikostech a nechá se to mezi sebou propojovat. Najděte si netu něco podobného, co bude vyhovovat vašim požadavkům.
Jan Franěk:
Jedno z řešení bylo i zde na Eletrice.cz
https://elektrika.cz/data/clanky/becov-stoupackova-svorkovnice-hvs/view
Jan Bocek:
Nikde jsem neviděl MET s tolika spojovanými vodiči v KP 125. Obvykle jsou tyto MET a pro vás dále PAS umístěny v technické místnosti přímo na stěně, anebo přehledně v rozvaděči.
Udělejte to ve smyslu ČSN 33 2140 bez ohledu na to zdá je platná nebo není platná. Dále nápovědu najdete v ČSN IEC 60050-826, ČSN 33 2130, CSN EN 50210, 60445.....svor kovnic je celá řada a musí se to dělat obráceně. To znamená znám množství a průřezy vodičů, k tomu přiřadím svorkovnice a potom teprve ten "obal".
Pokud by byla připravená výrobní montážní dokumentace, tak takový problém nenastane. Pokud se ale montuje jen podle obvodového schéma zapojení, pak je to problém pro šefmontérá a pro výchozí revizní zprávu. Prostě je problém vytvořit protokol o shodě...
Lukáš Rotrekl:
2x - 3x nosník sběrnice
1x sběrnice vhodného průřezu a délky (měděná)
vhodné svorky či oka.
Byl by v tom nějaký problém?