Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?

<< < (4/4)

Ondráš HK:
A takhle nějak to vypadá i u nás, co odborník to jiný názor, mě osobně by se nejvíce líbilo řešení : jelikož se jedná o dva elektroměrové rozvaděče tak zrušit stávající propojení mezi rozvaděči a z HDS vyvést ještě jeden kabel 4x25 . Každý z kabelů by napájel jeden elektroměrový rozvaděč. Nicméně nevím zda je podobné řešení možné, v HDS je jedna sada pojistek. Pokud jde o ČEZ rádi přidávají větu : pokud schválí technický pracovník rozvodných závodu .... Povedlo se vám někdy někomu probojovat se k člověku se jterým by se dalo jednat o vyjímkách a jiných technických problémech ?

Oliver Mička:
Trošku nechápem tento váš dotaz.
Projektant vám navrhol riešenie celkom ekonomické a to hlinikovym kablom Ayky 3*95+70 a vám sa to zdá vela?  
Prečo.?  :-\ ??

Maroš Klein:
Citace: Ondráš HK  03.03.2018, 21:34

Řeším připojení...

Potrebujete Cu 4x35, resp. Al 4x50.
Je to ekonomické riešenie a prívod dlhý 25m zároveň spĺňa všetky vstupné parametre siete istenia a podmienky, ktoré som si vymyslel.  :)

Môže to byť ale aj inak, ak napríklad odtajníte:
- aké sú namerané parametre siete v mieste pripojenia?
- aká je stanovená súdobosť?
- akému rezervovanému príkonu má zodpovedať prívod a ER?
- uvažujete s chráničkami?
- uviedol ste v žiadosti zámer napojenia v dvoch samostatných ER (dve prípojky)? Z vyjadrenia citujete jeden ER.
- distribútor u vás neposudzuje pred pripojením projekt, a súhlasí s nemeranou časťou k ER niekde okľukou cez pivnice?

Stačí aj scan celého vyjadrenia k žiadosti. Predpokladám, že ostatným, ktorí vám už poskytli predbežné návrhy na mieste, ste ho už ukázal.
Mám pocit, že tam budú požiadavky, ktoré prehliadate.

Projekt vám tu síce nikto neurobí, ale poukázať na prípadné nezrovnalosti pri poskytnutí relevantných informácii by šlo.

Jiří_Hrubý:
Citace: Ondráš HK  04.03.2018, 13:56

A takhle nějak to vypadá i u nás, co odborník to jiný názor, mě osobně by se nejvíce líbilo řešení : jelikož se jedná o dva elektroměrové rozvaděče tak zrušit stávající propojení mezi rozvaděči a z HDS vyvést ještě jeden kabel 4x25 . Každý z kabelů by napájel jeden elektroměrový rozvaděč. Nicméně nevím zda je podobné řešení možné, v HDS je jedna sada pojistek. Pokud jde o ČEZ rádi přidávají větu : pokud schválí technický pracovník rozvodných závodu .... Povedlo se vám někdy někomu probojovat se k člověku se jterým by se dalo jednat o vyjímkách a jiných technických problémech ?

To ale místo žádosti o navýšení měla proběhnout změna a zřídit si nové OM.
Podle typu HDS ji buď vyměnit nebo přezbrojit a zřídit nové měření v souladu s PP. Pak bude stačit AYKY 4x35 pro pivovar. Ale to musíte jednat s technikem připojování, ne na fóru.
Jinak pokud vychází impedance, i AYKY 4x70 pro stav po navýšení bude stačit. Ale s ohledem na možné další navýšení, spínané zdroje a další zlo bych se držel návrhu projektanta a upravil to na 4x95 kvůli přetěžování PEN. Na rozbočení v rozvaděči je dostakek různých svorkovnic.

Ondráš HK:
Citace: Oliver Mička  04.03.2018, 14:07

Trošku nechápem tento váš dotaz.
Projektant vám navrhol riešenie celkom ekonomické a to hlinikovym kablom Ayky 3*95+70 a vám sa to zdá vela?  
Prečo.?  :-\ ?


Je to jednoduché bytový dům má svého majitele a restaurace má svého nájemce. Majitel domu souhlasil že na své náklady nechá vyměnit jeden ze dvou elektroměrovýc h rozvaděčů a zbytek že si zaplatí nájemce restaurace jelikož on potřebuje navýšení. Problém nastává ve chvíli kdy by bylo potřeba vyměnit přívod za AYKY95 . Připojení takovéhoto kabelu do druhého rozvaděče je nemožné není tam místo a nějaké bastlení nepřichází v uvahu.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana