Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
Ondráš HK:
Řeším připojení BD ve kterém jsou odběry s následujícími jističi:
3 byty 25/1,
3 byty 20/3,
společná spotřeba 6/1 a restaurace s mini pivovarem u které bude navýšena hodnota hl. jističe ze 40 na 80A.
Současný přívodní kabel je CYKY 4x25 což je podle mého názoru žalostně málo.
První oslovený projektant navrhl kabel AYKY 95+70 a to mi přijde možná až dost.
Ondráš HK:
Ještě dodám vzdálenost od HDS je cca 25m , kabel povede ve zdi případně oklikou přes sklepní prostory kde by ještě narostla vzdálenost od HDS
Maroš Klein:
Myslím, že ak chcete niečo v súčasnom stave zmeniť (navýšiť), tak je aj u vás potrebné začať žiadosťou.
Z nej sa distribútor dozvie potrebné informácie o vašom zámere na zmenu vo využití odberného miesta (pivovar), o požiadavkách na nový žiadaný príkon, zmenu sadzby, atď.
Distribútor potom rozhodne o vhodných úpravách na svojom majetku, prípadne v nemeranej časti prípojky.
To, ako vyhodnotí vplyv vašej požiadavky navýšenia o 40A na istenie odbočky v mieste odbočenia, prípadne na zmenu prierezu prípojky, vám dá vedieť vo svojom vyjadrení k žiadosti v ďalších požiadavkách, a vaša predstava môže byť teraz predčasná.
Ondráš HK:
Navýšení o 40A pro chod mini pivovaru je distributorem (ČEZ) schválené, momentálně jsme ve fázi navrhování technických řešení a počítání cenových nabídek
Ondráš HK:
cituji z vyjádření distributora :
Elektroměrový rozvaděč a přívodní vedení musí odpovídat rezervovanému příkonu.
Toť vše k průřezu přívodního vedení