Je třeba projekt jen na elektroměrový pilíř?
Tomáš Víta:
Od ČEZu mám po zažádání o trvalé připojení doma smlouvu o smlouvě budoucí.
Jakmile zaplatím, oni mi do tří měsíců nainstalují pojistkovou skříň na betonový sloup, který je na mém pozemku (viz. obrázek).
Dál si to už mám na své náklady zařídit a vést sám.
Musím mít nějaký projekt nebo nějaké schválení od nějakého úřadu kde bude pilíř pro elektroměr umístěn?
V podmínkách ČEZu je jen to, že musí být volně přístupný na hranici pozemku.
Pokud tedy umístím pilíř a za ním stavební rozvaděč (než bude do cca třičtvrtě roku dům) a nechám si vše někým odborně způsobilým zapojit a zrevidovat, bude to tak ČEZu stačit?
Jde mi teď jen o trasu ze sloupu po stavební rozvaděč.
Projekt na dům a vše ostatní zatím ve fázi plánování a řešení studie u projektanta, ale elektriku bych chtěl mít vyřešenou dopředu.
Jan Franěk:
Je celkem běžné a normání že projektová dokumentace k rodinnému domu obsahuje i celý projekt přípojky pro tento dům.
Vlado Konrád:
Áno. Treba preštudovať pripojovacie podmienky. Zvyčajne je projekt riešený v dvoch častiach. Prípojka ( vlastnictvo distribučnej) a odberné zariadenie ( váš majetok = kábel od SPP + ER rozvádzač)
Jan Bocek:
Citace: Tomáš Víta 19.02.2018, 19:28
V podmínkách ČEZu je jen to, že musí být volně přístupný na hranici pozemku.
Pokud tedy umístím pilíř a za ním stavební rozvaděč (než bude do cca třičtvrtě roku dům) a nechám si vše někým odborně způsobilým zapojit a zrevidovat, bude to tak ČEZu stačit?
Jde mi teď jen o trasu ze sloupu po stavební rozvaděč.
Projekt na dům a vše ostatní zatím ve fázi plánování a řešení studie u projektanta, ale elektriku bych chtěl mít vyřešenou dopředu.
Jen trošku jiný pohled na věc.
Ten, kdo to bude instalovat by měl i vše zastřešovat projekčně, včetně smlouvy s ČEZem.
Existuje něco jako "smluvní partneři" anebo v okolí firmy, které s tím mají zkušenosti a připojovali stovky RD. Prostě je výhodnější objednat elektriku na klíč. Je dobré stanovit i etapy. Důležitou etapou je propojení pojístkové skříně a měřícího místa. Můžete mít problém při připojení elektroměru... ..v opačném případě to půjde za tou odbornou firmou. Za připojení elektriky, stavebního rozvaděče, revizi i instalaci v RD je dobré mít jedinou odpovědnou osobu. Říká se tomu také odborný dozor.....
Pavel Horský:
A ještě jiný pohled na celou věc........... .....
Když jste žádal u ČEZu, musel jste už vědět velikost hlavního jističe u elektroměru.
Od tohoto údaje se odvíjí ona jednorázová platba, kterou popisujete.
Kde jste vzal informaci o velikosti hlavního jističe?
Od ČEZu jste obdržel formuláře (smlouva a podmínky připojení), ve kterých jsou uvedeny smluvní podmínky připojení.
Vy oslovíte elektrofirmu, které předložíte tyto údaje. Ta objedná odpovídající elektroměrový rozvaděč (do výklenku nebo pilířové provedení), který bude splňovat všechny podmínky (sazba, odpovídající velikost In rozvaděče - rozvaděč musí být stavěn minimálně na ampéráž velikosti hlavního jističe), nainstaluje a připojí. Až bude vše hotové, přijde nejlépe nezávislý revizní technik, který zreviduje toto dílo, předá vám revizi + protokol o předání revizní zprávy a na základě těchto dokumentů vám pak Distribuce namontuje elektroměr.
Troufnu si bez špatného svědomí říci, že ve vaší fázi na vámi poptávané práce projektovou dokumentaci nepotřebujete.
Projektová dokumentace pak zahrne již hotové přípojné místo.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana