Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?

(1/4) > >>

robert rusín:

Koupili jsme starší dům s 3fázovým připojením, který je jištěn hlavním jističem 3x10A.
Bohužel předchozí majitel šetřil na tarifu.

Mohu používat (zatím po určité období) řetězovou pilu s plynulým rozběhem s příkonem 2400W, tedy s plánovaným odběrem cca 11A?

Samozřejmě hodláme v blízké budoucnosti jistič nahradit silnějším, nicméně ještě po nějakou dobu si ponecháme tento 3x10A.
Považuji za samozřejmé, že po dobu chodu pily, nepoběží žádný další spotřebič na dané fázi.

Miroslav Hlaváč:
Lze, jistič char.B vydrží určitý nadproud po určitou dobu.
Například 1,13 násobek více než 1 hod,1,45 násobek méně než 1 hod.
Více zde:
http://elektrika.cz/data/clanky/novch021113
Nejužitečnější a nejinformativn ější bude pro vás tabulka na konci článku,shodou okolností je uveden právě jistič 10A v různých charakteristik ách.
Do budoucna ale stejně doporučuji navýšení hodnoty jističe.

Jiří_Hrubý:
Trochu záleží taky na typu a případné "únavě" jističe. Kdyby padal při rozběhu, použijte 20m prodlužovák ;)

Milan Hudec:
Pro obdobné případy doporučuji použít omezovač nábèhového proudu.
Jistič B10 by pilu poté udržet měl s ohledem na praktické podmínky řezání s přerušovaným chodem/odběrem.
cca 10x1.2 až 1,6.

František Šohajda:
Pokud je jistič staršího data výroby, může být "vyhřátý" a raguje i kolem 10A a za menší čas.
Doporučuji ho vyměnit za nový a zase něco  vydrží do výměny za silnější! ;)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana