Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
Tým Elektrika:
OPP#29 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu? Jaké chyby se mohou udělat? Je vždy instalovaný průřez vyhovující? Lze použít k uzemnění různých vodičů? Proč myslet na indukci i v tomto případě? Specialisté v oboru problematiku přiblížili ... "Připojovací vodiče musí mít určitou konkrétní délku a současně musí mít například v rámci rozvaděče správný průřez. Ten je v kombinaci s maximální délkou dostatečný na to, aby napětí naindukované na přívodních vodičích nepřekročilo hodnotu impulsního výdržného napětí a neohrozilo tak chráněná zařízení ...".
Zdroj: zde...
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
OPP#29 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
Jiří Schwarz:
Citace: Pavel Horský 13.02.2018, 08:55
... že jsou svodiče připojeny na zřejmě předimenzovano u zem (a proč by to mělo vadit?) není na závadu...
Ono to z té fotky nemusí být na první pohled vidět, že ta zem ze stupně B není spojena s PE v okruhovém rozvaděči (tvoří smyčku o ploše více než 50m2)
Pak tam je rovnou na "Béčko" připojen "několika cm vodiče" stupeň C, stupeň B je 3+0 a stupeň C je 4+0
Naprosté nepochopené principu (zle)
Radek Červený:
V praxi se nejčastěji setkávám s problémem prostorového uspořádání. Jak už psali kolegové výše, jedná se o naprosté nepochopení principu svodiče a vedení svodového vodiče v souběhu s chráněnou instalací. Je už lhostejné, zda k tomu dochází v instalaci, nebo přímo v rozvaděči.
Smutné je, že se často s tímto problémem nedokáží porvat ani výrobci rozvaděčů.