Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?

<< < (2/2)

Tým Elektrika:
OPP#29 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
    Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu? Jaké chyby se mohou udělat? Je vždy instalovaný průřez vyhovující? Lze použít k uzemnění různých vodičů? Proč myslet na indukci i v tomto případě? Specialisté v oboru problematiku přiblížili ... "Připojovací vodiče musí mít určitou konkrétní délku a současně musí mít například v rámci rozvaděče správný průřez. Ten je v kombinaci s maximální délkou dostatečný na to, aby napětí naindukované na přívodních vodičích nepřekročilo hodnotu impulsního výdržného napětí a neohrozilo tak chráněná zařízení ...".

    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
    OPP#29 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
   

Jiří Schwarz:
Citace: Pavel Horský  13.02.2018, 08:55

... že jsou svodiče připojeny na zřejmě předimenzovano u zem (a proč by to mělo vadit?) není na závadu...


Ono to z té fotky nemusí být na první pohled vidět, že ta zem ze stupně B není spojena s PE v okruhovém rozvaděči (tvoří smyčku o ploše více než 50m2)
Pak tam je rovnou na "Béčko" připojen "několika cm vodiče" stupeň C, stupeň B je 3+0 a stupeň C je 4+0
Naprosté nepochopené principu  (zle)

Radek Červený:
V praxi se nejčastěji setkávám s problémem prostorového uspořádání. Jak už psali kolegové výše, jedná se o naprosté nepochopení principu svodiče a vedení svodového vodiče v souběhu s chráněnou instalací. Je už lhostejné, zda k tomu dochází v instalaci, nebo přímo v rozvaděči.

Smutné je, že se často s tímto problémem nedokáží porvat ani výrobci rozvaděčů.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana