Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?

(1/2) > >>

Tým Elektrika:

Přes to, že ČSN popisují přesně jak správně přepěťové ochrany uzemňovat, některé principy stále jasné nejsou. Toto téma se týká těchto obecných podčástí ...
Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
Jaké chyby se mohou udělat?
Je vždy instalovaný průřez vyhovující?
Lze použít k uzemnění různých vodičů?
Proč myslet na indukci i v tomto případě?

Znáte ze své praxe nějaký typický příklad nepochopení/ neznalost této problematiky?

Jiří Schwarz:
Za "nepochopení některých principů" bych označil instalaci přepěťové ochrany na obrázku.
Když je přívod "jen" 5x2,5, asi "někdo" chtěl tu ochranu přizemnit na "pořádnou zem"... 

Rozmahel Vladimír:
Řekl bych, že mnohem horší je to, že svod z přepěťové ochrany je veden v těsném souběhu s vodiči, které měla ochrana chránit. Tak jak je to provedeno se to zcela míjí účinkem...

Maroš Klein:
Otázka "ako správne uzemniť" úzko súvisí aj s nemenej dôležitou otázkou „Kde ktorý zvodič podľa stupňa ochrany umiestniť v chránenom objekte, resp. v samotnom rozvádzači?“.

Pavel Horský:
Citace: Rozmahel Vladimír  12.02.2018, 18:08

Řekl bych, že mnohem horší je to, že svod z přepěťové ochrany je veden v těsném souběhu s vodiči, které měla ochrana chránit. Tak jak je to provedeno se to zcela míjí účinkem...


Přesně tak.
To, že jsou svodiče připojeny na zřejmě předimenzovano u zem (a proč by to mělo vadit?) není na závadu, ale zapojení degradující celý systém je opravdu vážnou závadou.