| Ivo Strasil 
  
  Offline 
 
 
  
 
   | 
								|  | « Odpověď #1 kdy: 10.02.2018, 23:02 » |  | 
 
 >abychom si nezarušili měřicí signály.
 co to je za signály?
 
 Obecně PLC + měniče v jednom rozvaděči nečiní problém. Loni jsme pro našeho zákazníka certifikovali v EZÚ jako výrobek sestavu, kde byly 2 měniče tuším 2 nebo 3 kW, hromada spínaných zásuvek a vlastní mikroprocesoro vé řízení. Rušení mezi komponenty rozvaděče nebylo žádné, dokonce jsme zkoušeli připojit motory nestíněnými kabely (cca 7 metrů) a měření stále vycházelo. Rozvaděč plech, bez EMC úprav, plast vývodky, jen trochu rozumně oddělené vedené vnitřní spoje a slušně připojené stínění kabelů přímo na montážní plech (typicky viz dokumentace měničů).
 
 Problém byl jedině s rušením zpět do napájecí sítě, ale to způsobovaly víc než měniče se svými filtry jiné věci v systému - spotřební elektronika (počítač, nějaké audio). Opět tedy problém na úrovni toho, co se změřilo na EMC zkouškách, funkčně vše OK. Jeden monstrfiltr na přívodu to vyřešil.
 |