Co může být příčinou samovolného zapínání LED osvětlovacího pásku?
Jaromír Jílek:
Dcera koupila osvětlovací LED pásek nad kuchyňskou pracovní desku. Jako dovozce je označen FK Technics Praha. Pro dotykové ovládání nabízí FK dotykový modul, který lze zabudovat do hliníkové lišty spolu s LED páskem.
Instalace s troškou nejistoty (držel jsem vše v ruce poprvé), proběhla a osvětlení funguje, reaguje na zapnutí i vypnutí.
http://shop.fkt.cz/spinac-pro-led-pasky-12-24v-5a-dotykovy-do-profilu-on-off-ean4731669-skupco0600000001.php
Osvětlení je napájeno z běžného spínaného adapteru 230V na 12V= 3A. Problém nastal následující noc, večer jsem osvětlení dotykem vypnul. V noci jsem se vzbudil, osvětlení svítilo. Opakovaně jsem jej vypnul, ráno svítilo znovu. Podezření nejprve padlo na mikrovlnku o patro výš (za jiným elektroměrem). Pokusy ukázaly, že podezření je mylné. Další podezření padlo na akumulační elektrické topení, které o půlnoci zapne nabíjení, ráno v 5 vypne. Proto jsem nechal celý následující den osvětlení vypnuté, při poledním zapnutí nabíjení cca 20kW a po 3 hodinách jeho vypnutí žádná reakce. Takže topení to není. Následující noc se ale zapnutí opakovalo. Přes následující den je všechno v pořádku. Problém se opakuje téměř každou noc, přes den jen výjimečně (asi 3x od instalace před měsícem).
Zkusmo jsem osvětlení vč. adapteru připojil přes záložní napájecí zdroj, určený k počítačům (Back UPS 650VA od APC). Problém se samovolným zapínáním se tím nevyřešil.
Kde mám ještě hledat příčinu?
František Šohajda:
Asi bude vadný elektronický spínač. Vyzkoušet vyměnit.
Tyto spínače reagují max do 10 cm!! ??
Fuk Tomáš:
Citace: Jaromír Jílek 07.02.2018, 16:54
Zkusmo jsem osvětlení vč. adapteru připojil přes záložní napájecí zdroj, určený k počítačům (Back UPS 650VA od APC). Problém se samovolným zapínáním se tím nevyřešil.
Pochopitelně ta UPS neměla na nic vliv, výstup byl propojený přímo na vstup. Jako by tam nebyla.
Můžete zkusit laborovat s nějakým odrušovacím filtrem - ale je možné, že je to opravdu porouchané.
Milan Hudec:
Obdobný případ kdy plynový sporák občas sám od sebe zajiskřil zapalováním byl vyřešen PO s VF filtrem.
Jiří Schwarz:
Co udělá "úmyslně" vytvořený velmi krátký výpadek (vypnout a rychle zapnout napáječ)?
To by mohlo naznačit jestli je to citlivé na nějakou "poruchu v primárním napájení" (přívodu).
Když jsem "zapojil" svůj první polovodič, byla za VF tranzistor označena součástka, která byla schopná fungovat někde na frekvencích ve stovkách kHz
Dnešní křemíkové polovodiče, maximálně zmenšené, dokáží někdy i nechtěně detekovat frekvence ve stovkách až tisících MHz
A to jsou WiFiny, dálkové ovladače, radiostanice,... co dokáže vyprodukovat cosi, co se detekuje na vstupu zařízení a může to způsobit nežádoucí reakci
Ale ty signály mohou být velmi krátké a není sranda to hledat
Navigace
[0] Index zpráv