Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?

<< < (2/4) > >>

Maroš Klein:
Ak by aj bolo svietidlo IP44 podľa 701.512.4 „príslušenstvom“ (norma hovorí o spínačoch a ovládačoch),  potom je v zóne 2 dovolené aj so svojím zdrojom, ktorý je spolu s ním mimo zón 0 a 1.
Ak je svietidlo svietidlom IP44 podľa 701.55, potom je to „elektrické zariadenie používajúce elektrický prúd“ v zóne 2, a tá zase v uvedenom článku nie je.
Niečo mi uniká?

Radek Červený:
Jen na okraj, jak vysoký je strop v koupelně? Ona ta zóna dvě je ohraničena i do výšky. Je celkem možné, že svítidlo bude již mimo zónu.
A ještě jedna maličkost, ne všechna LED světla napájená zdrojem mají bezpečné napětí. Jedním článkem řetězu je výše zmíněný bezpečnostní - nebezpečnostní zdroj a druhým je vlastní konstrukce svítidla. Pokud bude svítidlo proudové, celkem běžně se stává, že velikost napětí již přesahuje hodnotu napětí bezpečného.

Petr Tobolík:
Strop je menší než 3m...
Další problém je v krytí..IP 20 (vidím že jsem to ještě nenapsal)....i když je krytí IP20 ve třídě 3...tak je ovlivněno svítidlo párou...vodou. ..a ta se může dostat i nad strop.
no...a za další...přesně jak jste naťukl....je vidět že jste FACHMAN co zná...jedná se o DALI systém...

Radim Cienciala:
Citace: Petr Tobolík  06.02.2018, 09:28

Strop je menší než 3m...
 Svitidlo můžete teoreticky namontovat i nad vanu nebo sprcháč s pevnou sprchou poku je výš jak 225cm a tam je páry až až.

Pavel Štumpf:
Pokud je v transformátoru vstupní napětí 230V a výstupní 12V galvanicky odděleno, tak  se jedná o obvod SELV a není problém, ne?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana