Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?

(1/3) > >>

Richard Bako:
... zapojenie digitalneho tlakoveho spinaca DPC-10 12A 230V kde max. vykon cerpadla je 1.5kW
ja mam 2.2kW 3x400V - cize pouzijem stykac LC1-D09 9A 4kW.
Napajanie dam zo svoriek 1, 3, 5
Motor napojim zo stykaca zo 2, 4, 6

a tlakovy spinac zial niesom si isty na ktore svorky dat, aj napriek tomu ze som elektrikar no so stykacmi nemam ziadne skusenosti. Clovek sa uci cely zivot ;)

Miloslav Stehno:
že by A1, A2?
https://obchod.remont-cerpadla.cz/pdf/DPC-10-NAVOD-CZ-napetovy-2016.pdf

Jan Bocek:
Proč myslíte, že světová firma Klocner-Moeller, když dala na trh jako první v Evropě stykač, také začala vydávat Wiring manual, kde jsou základní obvodová schemata zapojení. Mám zde poslední vydání od Moellera z roku 2008 - Aplikační příručka firmy Moeller.

Ale již v roce 1960 se cívky označovaly písmeny a,b.
Ke každému stykači existuje něco jako katalogový list, kde je vše vysvětleno

Ale prosím vás, nakreslete si obvodové zapojení toho, co chcete na cívku připojit.
Podle popisu vám to moc fungovat nebude....a můžete také ten digitální tlakový spínač zničit.

Při zkouškách na §6 jsem obvykle dával otázku nakreslit přepínač YD pomocí stykačů....a učňům ve III. ročníku, když to neuměli, tak nakreslit 100 x po vyučování a někdy i barevně. To proto, aby si to zapamatovali na celý život.

Jiří Schwarz:
Jedno známé pražské vydavatelství technické literatury nabízí mj. knihu Elektrická schémata a zapojení.
Pokud je někdo "elektrikář, který se věnuje jiné problematice než stykače, ovládání,...",  tak to je skvělá pomůcka.

Richard Bako:
Citace: Miloslav Stehno  01.02.2018, 13:35

že by A1, A2?
https://obchod.remont-cerpadla.cz/pdf/DPC-10-NAVOD-CZ-napetovy-2016.pdf


dakujem, toto som potreboval (na nete som nasiel iny manual k spinacu a tam to bolo trosku zlozitejsie znazornene...)

Zial na nasej skole nas bombardovali inymi informaciami zo sveta elektrotechnik y... a po ukonceni SS nevedeli chalani zapojit krizovy vypinac, ale my s tym tazko nieco spravime ;)

Ja som doteraz dokazal zit bez informacie ako zapojit stykac a teraz ked ho budem potrebovat musim si informacie dohladat alebo sa spytat...

Este jedna vec by ma zaujimala, udaj o napati ovladacieho obvodu
Ten ovladaci obvod bude vlastne tlakovy spinac cize si musim zvolit vykonovy stykac s hodnotou 240VAC. Taktiez hodnota menoviteho prudu som zvolil 12A koli silnejsim kontaktom aby som mal rezervu. Co sa tyka pomocnych kontaktov tie pravdepodobne nebudem vyuzivat na nic - ochranu motora riesim motorovym spustacom.