Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 18.01.2018, 06:53 » |
|
To, že se tak děje právě teď je jistě dílo náhody, ale může za to také zvýšená vlhkost v zemi. Vsadil bych se, že jde o porušený kabel v zemi. Jak psal kolega.....odp ojovat a měřit izolační stav každého kabelu. Teprve pak se zaměřit na jednotlivá svítidla. Může být vadný předřadník. Ale jak jsem již psal, řekl bych, že to bude v zemi. Nedávno se ten samý problém řešil u nás na jedné benzince.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 18.01.2018, 08:09 » |
|
Na termokameru bych moc nesázel. Kolik je tam světel? Jak je to dlouhé? Jaké je tam jištění a co tam teče? Pokud by tam tekl proud vyšší než je jmenovitý proud jističe, je jasné, že se za chvíli ohřeje tepelná spoušť a vypne, Ale to je ideální na hledání, to se přibližně "spočítá", změří se proud v "polovině", pak v "polovině vadné poloviny"... Hodně blbě se hledá pokud tam po zahřátí dojde k nějakému průrazu, přeskoku v některém ze svítidel. Tam se musí jednotlivé svítidla zkoušet odpojit (nebo do přívodu vložit pojistku) a při troše smůly to bude to "poslední"
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 18.01.2018, 08:10 » |
|
Ta svítidla nejsou zapojena přes svoje pojistky?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Viktor Klemon

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 18.01.2018, 09:49 » |
|
Ak máte dosť času, ale chcete to lacno, chyba v izolátore má spravidla nejaký zvukový prejav. Skúste s pomocníkom počas nočného ticha obchádzať vedenie, pomocník stále nahadzuje istič, sledujúci prechádza pomaly okolo vedenia, je možné že niečo zaznamená. Inak hodne pomôže aj ďalekohľad počas dňa. Z praxe potvrdím, že prasknuté izolátory treba vymeniť všetky, pritom si dopňte poistky do svietidiel, potom bude potom kľud. A čo odbočky na vianočné ozdoby ? Bývajú zle inštalované, v zásuvkách, ak sú môže byť voda, istenie nemávajú. Horšie je, ak sa prvým vypnutím voda odparí, potom bude až do ďaľších zrážok pokoj. Je to lotéria. Vadné vnútornosti svietidla bývajú podľa svitu poznateľné, to uvidíte tiež.
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 18.01.2018, 14:44 » |
|
U vrchního vedení se někdy zkrat najde podle dynamických účinků zkratového proudu. Vodiče se rozhoupou v okamžiku zkratu a houpou se až k místu zkratu nebo maximálně o jednu podpěru dále, což obvykle velmi zmenší rozsah hledání. Ovšem nevím, jak máte silné jistění, u malých proudů nebudou síly asi dostatečné.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
nickell
Neverifikovaný uživatel @2

Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 18.01.2018, 16:34 » |
|
|
|
|
|
|