Je spravne pokial, prepoje medzi KP68 su prevedene CY1,5, resp CYA 1,5?

(1/6) > >>

Patrik Dedík:
V jednom dome som si vsimol, jednu vec. Kabel CYKY 3x2,5 vedeny z rozvadzaca z istica B16/1 do izby do krabice KP68. Tie krabice boli pospajane, celkovo 4ks, teda priprava na 4-ramik.
Cize privod 3x2,5 do prvej krabice ,  tej do druhej ale uz bol prepoj realizovany CY 1,5 - farby sedeli, takto az do 4 krabice a zasa zo 4 pokracocal kabel CYKY 3x2,5 do dalsej izby. V prvej a stvrtej krabici sa teda pod svorkou zasuvky stretli 2,5 a 1,5.
Myslite, ze taketo riesenie je spravne?
Ja by som s tym problem, nemal, nakolko zasuvky aj tak nebudu vyuzivane na plny vykon, CY 1,5 v pohode unesie 16A a navyse podla 5-52 normy tabulka 52.2 je dodrazny min prierez.

Jiří_Hrubý:
Jsou svorky dané zásuvky uzpůsobeny pro připojení různých průřezů, nebo ne?

Milan Hudec:
Špatně.
Předělat na 2,5 nebo 1,5 se silokonovou izolací/návlečkou.

Milan Hudec:
Citace: Jiří_Hrubý  17.01.2018, 16:51

Jsou svorky dané zásuvky uzpůsobeny pro připojení různých průřezů, nebo ne?

Dle výrobkových norem  musí dvojitá svorka pobrat dva po sobě jdoucí průřezy.

Patrik Dedík:
jedna sa o standart, a to valena.