Jaký typ zařízení zvolit do výbušného prostředí s metanem?
Richard Šlapka:
Ano, protokoly, a nákresy zón jsem už dělal, příslušné normy samozřejmě znám.
Vojtěch Běhunčík:
Citace: Richard Šlapka 16.01.2018, 12:27
...Protokol o určení vv právě (dodatečně...) vytváříme...
Jak dodatečně? Jde o změnu využití objektu / místnosti?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Richard Šlapka 16.01.2018, 19:11
Ano, protokoly, a nákresy zón jsem už dělal, příslušné normy samozřejmě znám.
Mě jenom zarazilo, že se ptáte na metan a zařazení do dvojky. To by snad mělo být jasné.
Jiří Schwarz:
Zatím jsem z diskuse nepochopil jaký je to prostor, jestli je to nějaká "místnost, skříň s technologií,..." kam se může metan dostat a hromadit, nebo je to volný prostor venku
Richard Šlapka:
Nevím , jak odpovědět na jednotlivé příspěvky, takže odpovídám takto:
To Jiří Schwarz: Je to vnitřní prostor ve kterém je jímka s přitékající vodou obsahující metan. Voda se odčerpává do externích nádrží. Metan se z vody uvolňuje a v prostoru jsou zařízení skupiny IIG3. Šlo mi o to, jestli metan patří do skupiny I, i když se nejedná o doly. Problém mi vyřešila hned první odpověď kolegy Svejkovského. Záhy jsem našel odpověď i ve směrnici ATEX.
To Jirka Svejkovský: Nemám za sebou tolik praxe, tak mi to hned nenaskočilo. Dovzdělávám se a čerpám i z Vašich odpovědí zde na fórech. Díky.
To Vojtěch Běhunčík: Poslední Protokol byl z roku 2001, mezitím se změnila technologie (původně bez metanu, nyní s) a zákazník zapomněl překlasifikova t vv. Naštěstí el. zařízení vybavil správně.
(poklona) vám všem za pomoc.