Jaký typ zařízení zvolit do výbušného prostředí s metanem?
Richard Šlapka:
Je možné v prostředí s přítomností metanu použít nevýbušná zařízení pro skupinu II?
Objekt se nenachází v dolu ani v jeho blízkosti. Jde o skládku s komunálním odpadem, kde rozkladem vzniká metan.
Chápu že v dolech, kde se vyskytuje uhelný prach a metan jsou specifické podmínky, pro které norma definuje skupinu I. Ostatní plyny jsou pak skupina II.
Samotný metan je tedy stále skupina I nebo jako ostatní plyny, skupina II?
Jirka Š. Svejkovský:
Mimo šachtu spadá metan (zemní plyn) do skupiny IIA.
Pavel Horský:
Jinak by odpovědi na vaše otázky měly být zodpovězeny v protokolu určení vnějších vlivů, který zde MUSÍ být.
Richard Šlapka:
(poklona) , pánové.
Protokol o určení vv právě (dodatečně...) vytváříme. Je v něm mj. uplatněn i vliv BE3N2.
Použitá Ex zařízení jsou vesměs ve skupině II, tak mi šlo o to, jestli v revizní zprávě vytknout použití nesprávných zařízení.
Jirka Š. Svejkovský:
V protokolu musí být tento vliv popsán podrobně. Včetně nákresu, kde se vyskytuje konkrétní zóna. Postup a příklady najdete v normě ČSN EN 60079-10-1 ed. 2.
Moment, vy jste revizní technik E.B?