Pavel Jablonsky
|
|
« kdy: 26.12.2017, 18:57 » |
|
Na hranici pozemku máme typizovanou skříň ČEZu, do které se máme dle smlouvy s ČEZ Distribuce připojit. Jeden ze sousedů se ale před lety připojil namísto do své skříně na své straně ulice k nám na naši pozici. Na začátku stavby nás elektrikář a RT v jedné osobě zapojil pod nožové pojistky sousedů.
Teď nám jiný RT nechce vystavit revizi. Je opravdu nepřípustné přes jedny pojistky odjišťovat dva elektroměrné rozvaděče? Náprava stavu by byla složitá, povrchy v ulici už jsou již hotové.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 26.12.2017, 22:31 » |
|
Ano, na jedny pojistky je nepřípustné napojit dva jiné objekty. To má pan RT pravdu.
Nicméně na druhou stranu. Vy máte stanovisko od ČEZ, že se tam můžete připojit. Takže bych se s tím asi moc nepáral (jako RT a klidně se přiznám), revizi napsal s odvoláním na stanovisko, že to máte posvěcené od distributora, že se do této skříně máte připojit. Za předpokladu, že pojistky vyhoví na odjištění toho kabelu pro vás i pro souseda.
Předpokládám, že to potřebujete rychle vyřešit, protože potřebujete pustit elektřinu do domu.
Ale důrazně bych se dožadoval na ČEZu aby vyměnil vnitřnosti v té přípojkové skříni a osadil ji dvěma sadami pojistkových spodků - není to neřešitelný a ani technicky nijak složitý problém. Protože to je problém ČEZu, že to takto zprovoznili, tak ať si jej vyřeší. Ale zase nekřičet moc nahlas, aby vám ten elektroměr osadili v nějaké "krátké" době.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #3 kdy: 27.12.2017, 09:35 » |
|
Občas se to stává i u EONu... Před rokem jsem podobnou závadu řešil i já...RD byl napojen jednofázově, majitel si ho uvnitř opravil a těch spotřebičů přibylo a tak jsem musel natáhnout nový přívod 3fázový vzhledem k navýšení.... Staré napojení bylo z 3fáz. pojistek souseda...zapo jena byla na něj ještě 1 fáze tohoto domu....Napsal a se žádost o připojení 3 fáz....došel technik, že to nepůjde protože není další sada pojistek....pa k si to přehazovali zda nobou PRIS nebo jen doplnit o dvě sady...trvalo to asi 1/2 roku!! Ale zase nekřičet moc nahlas, aby vám ten elektroměr osadili v nějaké "krátké" době. Majitelka už byla "nasraná" měli malé dítě a tak zavolala na E ON a pořádně jim vyčistila kožich a že si pozve NOVU TV....To jste měli vidět...nic se pořád nedílo, asi naschvál!! Pak se to udělalo přes vysoce postaveného vedoucího distributora v kraji...Kdyby nebyl známý, asi dodnes nebyli připojeni!! Ta NOVA TV je natruc zastavila!! Proto jak píše Vítek být u této situace hodně,hodně zdrželivý!! Ne, nemělo by to být, dříve to až tak neřešili a dnes to striktně nejde!! Ještě jak jezdím po vesnicích, vidím z 1 HDS bývají napojeny dva domy!Dvě sady se do ní nevejdou.
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 27.12.2017, 11:03 » |
|
Tohle je typické v situacích, kdy někdo neví co s penězi, koupí louku, nechá ji co nejlevněji zasíťovat a začne neorganizovaná výstavba. A tím co nejlevněji mám namysli např situace, kdy ulici napájí jen paprsek, místo možnosti kruhu. Pak nastávají situace, že místní melouchář někoho někam připojí, jeho kámoš z hospody to nikdy neviděl, dá na to razítko, přijede elektroměrář a protože není jeho povinností zkoumat napájecí poměry, když v revizi je jasně napsáno, že RM je napojen z X xx zjistí točení a osadí měření. Když se něco nepovede, dostane stěr distributor, i když jeho HDV není a zapojuje ho kdo udrží šroubovák v ruce. Netvrdím, že je to tak vždy, někdy to vyplyne ze situace, špatné komunikace, pochybení, či lenosti odstranit provizorní napájení, což se stává u některých rychlomontérů, kteří po fakturaci již nemají zájem vracet se na místo činu. Proto bych nebyl tak striktní v přisuzování podílu viny na pochybení bez znalosti celé situace. Problém tazatele je snadno řešitelný již zmíněným přezbrojením, ale zaplatit by to měl ten, kdo se napojil kam neměl s tím, kdo mu to posvětil. Ostatně náhradní střeva jsou za cca 2.000,- a za ten klid to stojí.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Pavel Jablonský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 27.12.2017, 13:46 » |
|
Moc vám všem (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpovědi! Ano, skříně jsou v ulici po obou stranách. Jeden se sousedů se namísto do své připojil přes cestu. Bylo to holt kratší. V té druhé skříni jsou jedny pozice volné.. Pro upřesnění, ta rozvodná skříň je v takovém typovém zděném pilířku, podlouhlá plastová, dveře se sklápí směrem dolů. Uvnitř jsou 4 sestavy 3fázových pojistek. Pod jedněma je připojený zakruhovaný přívod. Jeden z kabelů je neznačený, druhý je nečitelný. Takže jsem pod jedněma 30A pojistka, ani nevím s kým Divoký konec devadesátých let.. Obrátím se tedy na distributora. Napíšu, jak jsem pochodil.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #8 kdy: 27.12.2017, 15:13 » |
|
Kto bude ručiť po prezbrojení za celkové parametre rozvádzača ? Naviac tieto sú súčasťou distribučnej siete a sú majetkom distribútora. Zásah si dosť dobre neviem predstaviť. Ručit bude distributor protože je to jeho majetek...revi zi si dělá také distributo rsám sobě!(přes aliančního RT) Zásah do rozvaděče si dělá sám distributor na svoje náklady! Nebo ten, koho si určí a udělají s ním smlouvu o výpomoci! Přezbrojení se dělá celkem často, nevidím problém? Jen nesouhlasí výrobní štítek , ale ta to se nehraje po nové výchozí revizi! Mají na všechny typy skříní držáky více pojistek pro přezbrojení.
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 27.12.2017, 15:49 » |
|
Moc vám všem (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpovědi! Ano, skříně jsou v ulici po obou stranách. Jeden se sousedů se namísto do své připojil přes cestu. Bylo to holt kratší. V té druhé skříni jsou jedny pozice volné.. Pro upřesnění, ta rozvodná skříň je v takovém typovém zděném pilířku, podlouhlá plastová, dveře se sklápí směrem dolů. Uvnitř jsou 4 sestavy 3fázových pojistek. Pod jedněma je připojený zakruhovaný přívod. Jeden z kabelů je neznačený, druhý je nečitelný. Takže jsem pod jedněma 30A pojistka, ani nevím s kým Divoký konec devadesátých let.. Obrátím se tedy na distributora. Napíšu, jak jsem pochodil. Maji v tom pěknej bordel. Kdo ví co je tam připojeno... Ať si to daji do pořádku, sousedovy by správně měly poslat vytýkací /závadový/ dopis, aby v termínu odstranil závady. Ano, na jedny pojistky je nepřípustné napojit dva jiné objekty. To má pan RT pravdu.
Nicméně na druhou stranu. Vy máte stanovisko od ČEZ, že se tam můžete připojit. Takže bych se s tím asi moc nepáral (jako RT a klidně se přiznám), revizi napsal s odvoláním na stanovisko, že to máte posvěcené od distributora, že se do této skříně máte připojit. Za předpokladu, že pojistky vyhoví na odjištění toho kabelu pro vás i pro souseda.
Předpokládám, že to potřebujete rychle vyřešit, protože potřebujete pustit elektřinu do domu.
Ale důrazně bych se dožadoval na ČEZu aby vyměnil vnitřnosti v té přípojkové skříni a osadil ji dvěma sadami pojistkových spodků - není to neřešitelný a ani technicky nijak složitý problém. Protože to je problém ČEZu, že to takto zprovoznili, tak ať si jej vyřeší. Ale zase nekřičet moc nahlas, aby vám ten elektroměr osadili v nějaké "krátké" době.
Dle jejich připojovaček smí být z jedný HDS připojeny až 3 OM bez nutnosti zřizovani HDV. Dá se dlouhej šroub a podložky...
|
|
|
Zaznamenáno
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #14 kdy: 28.12.2017, 17:25 » |
|
Zde musíme rozdělit na typizovanou skíň a typizovanou výzbroj... Skříň je vždy jedna a ta samá, pro všechny typy výzbroje. Nevidím v tom problém... Když je v původním stavu na fasádě, která je nově zateplená a nabarvená , nikdo v životě to pak neopraví na stejný původní stav jako před!Vždy to bude vidět jak pěst na oko! Něco jiného je skříň , která stojí volně na zemi.
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 29.12.2017, 15:29 » |
|
Asi áno, ale závisí od toho kto a kde. Tu u nás nechcú technici generovať budúce problémy a riešia to tak, aby mali pokoj. Distribučky dospeli do štádia mať aspoň časť sietí v takom stave, aby neboli problémy s údržbou a dodávkou. Naviac, ak je problém musia sa zo zákona "samopenalizova ť" a odškodňovať odberateľov za obmedzenia v dodávke. Za obmedzenia napríklad z nedodržania času odstávky platia myslím 6Eur/odberné miesto, nám , ako dodávateľom prác zúčtujú 10Eur spolu s manipulačným poplatkom. Takže tri vývody z jedného poistkového spodku nehrozia ani náhodou ( bavíme sa o nových alebo rekonštruovaný ch sietiach a nie stave , ktorý existuje 20 rokov, lebo niekedy to tak obvoďák poriešil). Ak je požiadavka o nové pripojenie , nová skriňa jeden spodok na jeden odber
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|