Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?

<< < (2/2)

David Frýba:
Někdy vyhazuje pojistky jindy proudový chránič? Časové relé ovládané tlačítky vy ovládáte 6ti-schodišťáky čím relé pozbývá funkci? 6 schodišťáků nejde ani zapojit, aby dílo fungovalo tak jak popisujete. Otázka je hodně laidská. Beru z křišťálová koule, že schodiště ovládáte 6-ti schodišťovými tlačítky a že občas vybaví chránič někdy vypadne pojistka. Napadá mne zkontrolovat ovládací okruh zda není fáze zapojená přes chránič a nula není před chráničem?Ovládání máte zapojené ze stejné fáze jako světlo?Odpojováním jednotlivých světel lze kontrolovat, zda to nedělá to či ono svítidlo.Galva nicky oddělený vstup AC/DC 5 - 250 V, které toto relé má máte zapojen?

Fuk Tomáš:
Citace: Václav Třetí  25.12.2017, 11:45

SMR sice ano, ale je také možné, že někdo použil PE místo N.

To mi přijde jako nejpravděpodob nější příčina.

Jiří Schwarz:
Citace: Václav Třetí  25.12.2017, 11:45

... je také možné, že někdo použil PE místo N.

Pokud by taková chyba v zapojení byla, je možné, že to tak už je dávno a začaly s tím být problémy až po tom, co přibyly nebo změnily parametry nějaké spotřebiče, jejichž provozem vznikají rozdílové unikající proudy.

Oliver Mička:
Zameral by som sa na ovladanie toho rele. Urcite bude miesto N pripojený na PE.. Relé začalo mať vyšší odber na čo reaguje chránič..
Totožný pripad som mal s CRM relé..3 roky nič a až potom..

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana