Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?

(1/2) > >>

xjanuhrin558:
Máme dům po rekonstrukci cca pred 8 lety vse bylo v poradku.
Posledni 3 roky nam obcas vyhodi proudovy chranic kdyz roznu svetlo na chodbe kde mame schodistove vypinace.
 
Schodištaku mame celkem 6ks.
Rozsvicuji se 3 lustry.
Prvni lustr  1x usporna zarivka 8W.
Druhy lustr 4x (2x led 3w a 2x usporna zarivka 8W).
Treti lustr 2x (1x led 3W 1x usporna zarivka 5w)

Kdyz zkousim rozsvěcet a zhasinat tak treba na patnáctý pokus se vyhodi pojistky.
Nekdy je klid tyden a nekdy prijdu domu a rozsvitim a vybaví proudovy chranic.
Svetlo bezi dal.
Časove rele na schodisti mam SMR-B/230 a proudovy chranic TFV4, TRACON 20A.

Nevíte kde muže byt chyba?

Jiří Schwarz:
Citace: xjanuhrin558  23.12.2017, 18:55

... obcas vyhodi proudovy chranic kdyz roznu svetlo na chodbe kde mame schodistove vypinace.
 
... treba na patnáctý pokus se vyhodi pojistky.
... a rozsvitim a vybaví proudovy chranic.
Svetlo bezi dal.
...

Nevíte kde muže byt chyba?


Že by byla chyba v popisu?
působí to tak trochu zmateně...

Od jakého okruhu vybaví chránič?
Jaké pojistky to "vyhodí"?

Asi bych začal 2 možnostmi:
- není nějak špatně zapojené ovládání světel (časového relé)?
- máte přepěťové ochrany? Jak a kde zapojené? Nemůže nějaká špička "otevřít ochranu"?

Václav Třetí:
Je to celé zmatené:   ... šest schodišťáků...  to jsou klasické spínače, nebo tlačítka?

                                  ... tři lustry...   svítí společně, nebo každý zvlášť?

                                  ... vybaví chránič, světlo svítí dál... tzn, že chránič je na jiný okruh?

                                 ... na patnáctý pokus se vyhodí pojistky... pojistky nebo chránič? 


Přes nejasnosti zmíněné výše to vypadá na nějakou chybu zapojení. Píšete, že to několik let fungovalo a poruchy se objevují v poslední době. Nebyl proveden nějaký zásah do elektroinstala ce před tím, než to začalo zlobit? Jinak to vidím na zásah odborníka, může být též vadný chránič a vůbec to spolu nesouvisí, na dálku to asi neopravíme, chce to měřit a hledat.                         

František Šohajda:
SMR je dvojité izolaci...Tam asi problém moc nebude.

Na dálku to jde těžko přezkoušet. :-[

Václav Třetí:
SMR sice ano, ale je také možné, že někdo použil PE místo N.

Navigace