							Patrik Dedík 
							
								Elektrikár a živnostník 
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #5 kdy: 21.12.2017, 10:42 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Co sa tyka mna ja spd, nepredistujem. Priemysel nerobim, robim len domy a tam mame na stlpe poistky gG 40-50A a este v RE istic. Takze si myslim, ze zbytocnost nieco taketo riesit. Dokonca vyrobca uvadza hodnotu poistiek, do akej hodnoty neni pptreba predistovat spd. 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A  Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Oliver Mička 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								Automatizácia 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #6 kdy: 04.01.2018, 10:36 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Co sa tyka mna ja spd, nepredistujem. Priemysel nerobim, robim len domy a tam mame na stlpe poistky gG 40-50A a este v RE istic. Takze si myslim, ze zbytocnost nieco taketo riesit. Dokonca vyrobca uvadza hodnotu poistiek, do akej hodnoty neni pptreba predistovat spd.
  Ja ANO aj v domových inštaláciách poistkovým odpínačom napr OEZ OPV10S-3 a v ňom poistky podla Hl.Ističa (gG 20-25A, 10x38).  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd). - Meniče a pohony. - RaM. - Elektroinštalá cie do 1000V. 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Fuk Tomáš 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #9 kdy: 04.01.2018, 18:10 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Ja ANO aj v domových inštaláciách poistkovým odpínačom napr OEZ OPV10S-3 a v ňom poistky podla Hl.Ističa (gG 20-25A, 10x38).
  Když už, tak proč ne 32 A (paušálně)?  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
  Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jiří Schwarz 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #11 kdy: 04.01.2018, 22:21 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Moc diskuzi nerozumím ve smyslu většinové existence jističe před EM. V průmyslu je to něčem jiném.
  Milane, tady jde o to, že když přívod má vyšší jištění než je maximální hodnota předjištění přepěťovky, měla by být vlastní přepěťovka jištěna.  Pokud dám do přívodu k přepěťovce pojistku, nemusí to být problém. Pokud tam ale dám jistič, ta cívka magnetické spouště se bude pro náběžnou hranu špičky chovat jako "pár metrů drátu"  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 |