Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
Martin Posp:
(poklona) že se tady diskuze docela rozhořela, bohužel často jinými směry než je možné řešení.
Elektroměr je na chodbě a bude zase na chodbě, protože se jedná o rekunstrukci jedné bytové jednotky. V domě jsou dva byty. K druhému bytu je elektroměr i jističe na stejné stěně v chodbě - stále na elektroměrné desce. Umístit elektroměr na vnější zeď domu by znamenalo udělat rekonstrukci celého přívodu k oboum bytovým jednotkám a znamenalo by to rozkopat půl domu, což není zrovna v aktuálních finančních možnostech
Jak jsem uvedl jedná se o ČEZ distribuci ne o EON nebo něco jiného.
Ještě mě napadlo nechat elektroměr na původní elektroměrné desce jen s hlavním jističem a ostatní jističe nechat ve skříni vedle.
Ppřijde mi to sice dost nelogické, ale pokud je to varianta, která by u ČEZu prošla, tak se hold nedá asi nic jiného dělat.
Máte někdo s takovou rekonstrukcí zkušenost? Projde to u ČEZu?
(poklona) všem za podměty.
Rozvodak:
Citace: Martin Posp 03.01.2018, 11:48
(poklona) že se tady diskuze docela rozhořela, bohužel často jinými směry než je možné řešení.
Elektroměr je na chodbě a bude zase na chodbě, protože se jedná o rekunstrukci jedné bytové jednotky. V domě jsou dva byty. K druhému bytu je elektroměr i jističe na stejné stěně v chodbě - stále na elektroměrné desce. Umístit elektroměr na vnější zeď domu by znamenalo udělat rekonstrukci celého přívodu k oboum bytovým jednotkám a znamenalo by to rozkopat půl domu, což není zrovna v aktuálních finančních možnostech
Jak jsem uvedl jedná se o ČEZ distribuci ne o EON nebo něco jiného.
Ještě mě napadlo nechat elektroměr na původní elektroměrné desce jen s hlavním jističem a ostatní jističe nechat ve skříni vedle.
Ppřijde mi to sice dost nelogické, ale pokud je to varianta, která by u ČEZu prošla, tak se hold nedá asi nic jiného dělat.
Máte někdo s takovou rekonstrukcí zkušenost? Projde to u ČEZu?
(poklona) všem za podměty.
Z diskuse vyplynulo následující:
- neni problém ponechat zařízení na stávajícím místě, v rámci opravy vyměnit desku za premixovou spolu shlavním jističem. Ale jen za stejnou hodnotu s char. B.
- pokud chcete zasekat elektroměrový rozvaděč, považuje se to už za rekonstrukci. To znamená že nejdřív musí být projednáno a odsouhlaseno s ČEZ distribuce. To v praxi bude znamenat že si to musíte vyhádat, oni tohle umístění s největší pravděpodobnos tí nebudou chtít.
Takže se jedná o objekt kde jsou dva byty a dvoje měření. To znamená že dům bude posuzován jako rodinný /dvougenerační/, jako bytovka se to bere až kdyžje 4 a víc bytových elektroměrů /režie se nepočítá/.
Ono je vždy záhodno rekonstruovat neměřenou část jako celek. Ideálně od hlavních pojistek ke společné skříni s měřením. Sice nevíme o vašem objektu mnoho ale s největší pravděpodobnos tí ten hlavní rozvod nebude nic extra, spíš časovaná bomba.
Martin Posp:
Citace: Rozvodak 03.01.2018, 21:58
......
Ono je vždy záhodno rekonstruovat neměřenou část jako celek. Ideálně od hlavních pojistek ke společné skříni s měřením. Sice nevíme o vašem objektu mnoho ale s největší pravděpodobnos tí ten hlavní rozvod nebude nic extra, spíš časovaná bomba.
(poklona) za shrnutí, hodně mi to pomohlo.
Jen pro dokreslení, přívodní neměřená část vede z nožových 50 A, které jsou umístěni na vnější straně domu. Odtud vede 1 x 3f kabel odhadem 16 mm2 v hliníku. Tedy tento rozvod je někdy z dob komunismu a není naštěstí stejně starý jako rozvody v domě, které byly přes 90 let. Každopádně souhlasím s tím, že výhledově se musí také předělat.
Rozvodak:
Citace: Martin Posp 08.01.2018, 10:00
(poklona) za shrnutí, hodně mi to pomohlo.
Jen pro dokreslení, přívodní neměřená část vede z nožových 50 A, které jsou umístěni na vnější straně domu. Odtud vede 1 x 3f kabel odhadem 16 mm2 v hliníku. Tedy tento rozvod je někdy z dob komunismu a není naštěstí stejně starý jako rozvody v domě, které byly přes 90 let. Každopádně souhlasím s tím, že výhledově se musí také předělat.
Nejspíš to vzniklo někdy v době kdy naposledy dělala DS přípojku.
To znamená že někde na té společné chodbě bude skříňka HDV, nejspíš s pojistkami E27 (závitové keramické), kde se to rozděluje k elektroměrům. Tam by to chtělo taky zkontrolovat (může zde být ev. porucha) a nechat zaplombovat.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana