SvoZ
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 15.12.2017, 01:59 » |
|
Z rozvaděče 3x1,5 k přepínačům 6+6. Od nich dva kabely 2x1,5 ke dvoum přepínačům 6(u postele) Od nich k vývodu jedna žíla, modrý a zeleno/žlutý mi natáhnul ze zásuvek u postelí, tedy z úplně jiného okruhu, s jiným jištěním.
Prý je to OK, tahat PE a N extra je zbytečný, že důležitý je jištění fáze a chránič s tím problém mít nebude(lampičky ještě nejsou, nelze ověřit v praxi)
Je to v pohodě? Nebude s tím problém při revizi? Se mi to nějak nepozdává ...
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 15.12.2017, 09:11 » |
|
Nelze!
To byl elektrikář? Vezměte hůl a žeňte ho až do vedlejší vesnice. A škoda rány, která padne vedle.
Každý obvod musí být veden plným počtem vodičů. Domovní elektroinstala ce není autoelektrika!
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
|
SvoZ
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 15.12.2017, 19:46 » |
|
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za erudované odpovědi, i jako laikovi se mi takové řešení nepozdávalo. Elektrikář to je asi takový, že před 18 lety dodělal školu a od tý doby to nedělá. Mě se nabídl, že "na to má školu", tak abych ušetřil, no, šetřit se mi za každou cenu teda nechce. A ten chránič je společný pro celý dům hned za elměrem...
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 15.12.2017, 20:03 » |
|
Pokud je chránič společný jak pro okruh, který pro lampičky vytvořil, tak pro zásuvkový okruh, ze kterého si půjčil PE a N, fungovat by to mělo, ale nic to nemění na tom, že je to špatně, že bych se pod to jako RT nepodepsal!
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #6 kdy: 16.12.2017, 11:06 » |
|
Velice špatně. Člověk, který před 18-ti lety dodělal elektroškolu a od té doby to nedělal není elektrikář. Ve škole se naučíte jen základy, které si pak rozšíříte praxí. Žeňte ho sviňským krokem!
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 16.12.2017, 12:41 » |
|
... Žeňte ho sviňským krokem!
Nejlíp k Neumětelům (Horymír promine).
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jan Šus.
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 21.12.2017, 07:56 » |
|
Bohužel už jsem to taky zažil včetně revize!! Přivezli k nám na Jižní Moravu novej hever na 380V. Při objednání jsme je upozornili že máme zemnění, tak musí být trafo na 24 V mezifázový protože nemáme nulák. Samozřejmě dovezli standardní hever a pak jim to nešlo zapojit. Takže elektrikář zajel koupit do Elkovu kus modrýho CU drátu a lištu a z nejbližší zásuvky 220 natáhl nulu. Vystavil revizi a odjel. Když jsem pak přijel a viděl jsem to, tak jsem majiteli dílny řekl že to nesmí být a bude to tak do první revize než přijde normální revizák. Bohužel dodavatel řekl, že to tak majitel dílny přebral bez závada a nechtěl se bavit. Až jsem mu pohrozil, že zašlu fotky a revizi na nějaký dohledový orgán, tak obrátil, a řekl, že to máme nechat předělat a že to zaplatí, že se mu nevyplatí jezdit. Takže se z rozvaděče natáhl k heveru novej přívod už 5drát. A dodavatel heveru zaplatil fakturu. Jsu lajk, ale zhovadilosti bohužel dělají stejně jak lajci tak elektrikáři s papírem. proto si většinu jednodušších prací dělám sám, a následně po kontrole elektrikářem.
|
|
|
|