Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?

<< < (2/2)

Jan Bocek:
Citace: Čestmír Kubáček  27.11.2017, 00:29

Přece jen, v ohebném funguje skineffekt více než na pevném jádře


Skineffekt na 50 Hz ?    ;)

Jiří Kubík:
Že bychom zrušili  vf lanka?

 :)

Jirka Š. Svejkovský:
Rozdíl proudu na povrchu a uprostřed je cca 1%. To se rozpustí v nepřesnosti tvaru a materiálu vodiče. Lanko je navíc výhodnější, skinefekt se tolik neprojevuje jako u plného vodiče. Zvyšovat kvůli tomu o polovinu průřez je hóóódně nadnesené.

Jan Bocek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  27.11.2017, 11:39

Rozdíl proudu na povrchu a uprostřed je cca 1%. To se rozpustí v nepřesnosti tvaru a materiálu vodiče. Lanko je navíc výhodnější, skinefekt se tolik neprojevuje jako u plného vodiče. Zvyšovat kvůli tomu o polovinu průřez je hóóódně nadnesené.


Na proudové zatížení vodiče na vliv minimálně 5 základních parametrů.
Dneska, kdy se hraje na tak zvanou vyšší vodivost u mědi a snižují se neúměrně průměry vodičů, brát ještě zřetel na plný vodič a na lanko při výpočtu proudového zatížení....

Podle tabulek na které upozornil kolega Hynek Havliš počítáme již 50 roků bez nějakých problémů. Důležitější jsou další parametry v uložení, kde se proudová zatížitelnost zmenšuje.

Lana a lanka se používají hlavně k vůli lepší ohebnosti....

Miroš Jan:
Jo, a jěště jedna věc Jene, krásně se s nima zapojuje rozvaděč. Prostě boží práce. ;)