Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
Oliver Mička:
Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče káble (lankové vodiče CYA, flexibilné káble CYSY atd..)?
Je tam rozdiel pre výpočet prúdovej zaťažiteľnosti oproti pevným káblom/vodičom?
SICHR má pre tento výpočet zadefinované len pevné káble a vodiče (CY, AY, CYKY, AYKY ...)
Hlavne napr vodiče od 0,75mm2 hore ...
Čestmír Kubáček:
Osobně se nebojím udělat prodlužku do 25m z "gumy" 3x1,5 a kvalitních koncovek( rozuměj, žádný ...LUX) a nechat ji i laikům pro použití doma k zásuvkám jištěnými 16A. Takže u ohebného beru cca polovinu průřezu navíc pro výpočty. Přece jen, v ohebném funguje skineffekt více než na pevném jádře
Hynek Havliš:
Já bych doporučil se inspirovat v EN 60204-1, kapitola 12.4 a příloha D.
Je to pro stroje, ale nevidím důvod toto nepoužít i jinde, pokud si to dobře promyslíme.
Dále bych doporučil přílohu T12 katalogu Lapp Kabel (určitě se dá stáhnout z jejich webu).
Jiří Kubík:
Citace: Čestmír Kubáček 27.11.2017, 00:29
...Přece jen, v ohebném funguje skineffekt více než na pevném jádře
;D
... a prodlužky pro laiky byste snad vyrábět neměl.
:)
Jiří Kubík:
Zatižitelnost vodičů na 50 Hz by měla být stejná, ať se jedná o drát, nebo lanko.
Průměr se může lišit podle počtu drátků, materiálu atd.
Součet jejich průřezů musí dát ten uváděný celkový, jenom s nepatrnou odchylkou.
Proto se to v tabulkách nerozlišuje.
Max. zatížení se může stanovit ale i nižší, podle způsobu uložení a prostředí.