Může pohybové čidlo poškodit proudový chránič?

(1/3) > >>

Jan P:
Pořídil jsem si pohybové čidlo Elektrobock LX38 pro osvětlení vstupu do domu.
Před montáží jsem páčkou shodil proudový chránič pro tento okruh světel, namontoval pohybový senzor dle schématu, připojil obyčejnou žárovku, natáhnul chránič a nic v okruhu nefungovalo. Když jsem na chrániči měřil napětí, na přívodu bylo 245V, na výstupu 220V. Elektrika je stará cca. 3 měsíce a elektrikář mi tvrdí, že jsem si chránič poškodil připojením pohybového čidla. Je pravda, že lepší bylo asi shodit jistič, ale na druhou stranu by chánič zřejmě měl vydržet vypnutí páčkou a chtěl jsem to mít odpojené úplně (stej

Otázkou tedy je - je možné, aby např. poškožený/nefunkční, ovšem ne špatně zapojený pohybový snímač poškodil chránič výše popsaným způsobem?

Jirka Š. Svejkovský:
To se mi nezdá, chránič obsahuje stejný spínací prvek jako jistič.

K úmrtí chrániče mohlo dojít i tím vypnutím, což by se vám dříve nebo později stejně stalo (při testování tlačítkem).

Chránič lze nahodit? Lze ho vypnout zkušebním tlačítkem?

Jaký typ chrániče máte?

Jan P:
Nahodit jde, ale má rozdíl 25V mezi vstupem a výstupem. Když páčku dotlačím nahoru, napětí se zvedá (přijde mi to jako ko kontakt). Testovací tlačítko také funguje.
Značka je Schteiner, jednofázový.

Jan Franěk:
S největší pravděpodobnos tí je špatný ten proudový chránič. Že by ho ale poškodilo PIR čidlo je békovina. Leda by dostal pumelenici nějakým zkratem, při jeho chybném zapojení. To si podle mne jen dělá elektrikář alibi protože tuto značku rozhodně nepovažuji za kvalitní. Už jsem měl tu čest při několika revizích.
Kterej elektrikář nakupuje materiál v hobby marketech? No, spíš to bude nějakej "přeškolenej zedník".  Nechcete si pozvat nějakého opravdového elektrikáře?

David Frýba:
Citace

Když jsem na chrániči měřil napětí, na přívodu bylo 245V, na výstupu 220V
220V na výstupu a nic nefunguje? To jste měřil při zatížení nebo bez zatížení?Asi bez zatížení,protože nic nefunguje jak píšete.Proti nule před chráničem nebo za chráničem? Jestli tam máte chránič co je vidět v příloze u pana Fraňka je chránič 3 fázový. To napětí je na všech fázích nebo jenom na jedné? Elektrikářovo tvrzení o poškození chrániče se mi nepozdává.

Navigace