Autor Téma: Jaké jsou podmínky dozoru nad vypnutém vn kabelu?  (Přečteno 9379 krát)
Soukupp
*
Offline Offline


OSVČ


« kdy: 14.11.2017, 12:53 »

Dostal jsem nabídku stavební firmy dělat dozor nad vypnutým vn při výkopových pracích.
Volal jsem na E.on a řekli mě, že když mají příkaz vypnout vysoké napětí kvůli provádění výkopových prací musí být při pracích dozor (elektrikář s platnou vyhláškou 50 na vn) po celou dobu výkopových prací.

Prý je to novinka.
Nevíte podle jaké normy to je a jestli jste se už někdo s tím nesetkal?

Co to obnáší?
To tam mám deset dní stát a koukat aby nezničili kabel vn?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 14.11.2017, 19:52 »

Odpovědi nalezneme v ČSN EN 50110-1 ed. 3 a v TNI 343100

Dozor je trvalá přítomnost osoby znalé v elektrotechnic e.
Pracoviště musí být jednoznačně určeno a vyznačeno.
Musí být stanovený pracovní postup, přesto, že se bude jednat o práci bez napětí.

Co to obnáší?
Pověřená osoba s konečnou odpovědnosti za bezpečnost při uvedené práci.
Ale také za stanovení pravidel a postupů při pracovní organizaci.

1. Zajistit, aby byl vn kabel opravdu vypnutý a zajištěný proti opětovnému zapnutí
2. Zajistit, aby při výkopových pracích nedošlo k poškození kabelu.
3. Odpovědnost za bezpečnost při práci v blízkosti el. zařízení bez napětí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 14.11.2017, 21:00 »

To mi nepřipadá jako klasický dozor podle ČSN EN 50110-1 ed. 3. To vypadá spíš na dozor za účelem držení odpovědnosti za správné křížení a souběh s jinými vedeními a s nepoškozením a správným krytím kabelu EON na základě požadavku EON.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 14.11.2017, 21:10 »

Pri prácach na a v blízkosti zariadení vn musí byť vystavený B príkaz. Ten sa vystavuje pre práce pod dozorom alebo pod  dohľadom.
Vy budete ten dozor  - ak sa niečo udeje, tak budete zodpovedný aj za holokaust :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 14.11.2017, 21:12 »

To mi nepřipadá jako klasický dozor podle ČSN EN 50110-1 ed. 3. To vypadá spíš na dozor za účelem držení odpovědnosti za správné křížení a souběh s jinými vedeními a s nepoškozením a správným krytím kabelu EON na základě požadavku EON.
Já myslím, že si to neprotiřečí a k objasnění od Honzy a Míry bych dodal, že v tomto počasí to musí být královsky zaplaceno. Mrknutí
Mimo téma. Nedávno jsem si od ČEZ nechal vytáhnout nožovky z PS paneláku a musel jsem podepisovat lejstro pomalu jak na "B".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 14.11.2017, 21:26 »

Základem stále bude Obsluha a práce na elektrických zařízeních dle ČSN EN 50110-1 ed. 3
a pokud tam EON vnutí další podmínky podle PNE, tak je to věcí smlouvy. Proto jsem zdůraznil ,  že pracoviště musí být jednoznačně určeno a vyznačeno. K tomu potřebují zanesení trasy a tras do mapy. Dovedeme hledačkou určit položení kabelu a vytrasovat a také označit. Je to pak otázka smlouvy mezi EONem a stavební firmou.

Pokud mám dělat dozor, musím znát za co jsem odpovědný a zvažovat nabídnutou cenu. je jen otázkou, zdá se jedna o dozor nebo jen o stavební dozor s určitou specifikací, pak to bude možná z pohledu elektro jen dohled. I když....pokud člověk u toho není, tak.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Lukas55555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.11.2017, 06:22 »

Já myslím, že si to neprotiřečí a k objasnění od Honzy a Míry bych dodal, že v tomto počasí to musí být královsky zaplaceno. Mrknutí

Nebol by som si tým taký istý tou královskou odmenou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 15.11.2017, 06:41 »

Nebol by som si tým taký istý tou královskou odmenou.

Pokud mi uvedená stavební firma "generuje" zajímavé zakázky, tak tu nabídku příjmu za standardní fakturované částky.
V opačném případě máme dosti jiné důležitější práce.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 15.11.2017, 09:29 »

Dozor i dohled jsou funkce poněkud riskantní.
Stalo se mi, že pracovník "zemní čety" si začal čistit lopatu a krumpáč o sousední,
dosti zchátralý kabel vn pod napětím, který se jim podařilo odkrýt.
A zírat na ně celou dobu, jak makají, není nic příjemného,
ale většinou to bývá nutné.
Záleží na druhu prací a kdo takovou práci provádí.
Někdy to byla celkem pohoda.

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 15.11.2017, 10:47 »

E ON má tak dokonalé interní předpisy ,  že ČSN 50110-1,ed.3 je podle toho jen základ!!
Určitě kabel v majetku EON nebudete nikdy vypínat a zajišťovat jako cizí osoba! Na to zapomeňte.
Jako dozor můžete jen kontrolovat, aby ho dělníci neporušili popř. "nezlomili" při jeho posunutí,nadzvednutí a pod...

Nedávno se mě stalo, že takový kabel byl vypnutý, dělníci pod ním dělali kanalizaci a asi ho bagrem chytli...vše pak zasypali....ka bel pak za 1/2 roku "střelil" v tom místě, kde kopali....EON všeochno opravil na svoje náklady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako sú zabezpečené vn vodiče nad jazerom Draždiak?
 Co vy na elektrický ohradník a tyto nezodpovězené otázky?
 Poradíte mi prosím prodejce, nebo výrobce izolačních materiálu pro vysoké napětí?
 Nemáte někdo mapu všech vedení vvn a vn v ČR?
 O jaky typ elektrickeho vedeni se jedna na prilozenem obrazku (kolik ma kV)?
 Jaké jsou termíny revidování rozvodů vysokého napětí a transformátorů?
 Poradíte mi prosím literaturu pro Výpočet a nastavení ochran VN?
 Proč se "posunují" fáze na drátech vysokého napětí?
 Proč je vedení vvn taženo trojsvazkem?
 Proc je narust kapacity u kabeloveho vedeni vn pouze do urcite hodnoty?
 Jaká je minimální vzdálenost kabelu vn v zemi od domu (stavby)?
 Jak správně postupovat při návrhu vn kabelu?
 Proč jsou v tomto případě 4 vodiče na vn?
 Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m?
 Nejde hrůza z těchto netradičných stožiarov vvn?
 Co se děje v síti vn ?
 Chcete některé plné záznamy přednášek ze semináře vn?
 Škodí nám vedení vn nad pozemkem?
 Pracujete na zařízeních nad 1000V opravdu bezpečně?
 Ako su istené vn a vvn siete ?
 Instalace nad 1kV a normativní odkazy
 Instalace nad 1kV a požadavky normy
 Instalace nad 1kV a základní požadavky
 Instalace nad 1kV a elektrické požadavky
 Proč má vedení vn sudý počet lan?
 Instalace nad 1kV a mechanické požadavky
 Instalace nad 1kV a minimální vzdálenost živých částí
 Požární bezpečnost v instalacích nad 1kV
 Znáte "twistované" provedení nadzemního vedení 35kV?
 20. mezinárodní seminář Vysoké napětí 8.-9. 11. 2018 opět v Malenovicích
 Nenašel by někdo ve svém archivu dokumentaci zdroji EPV 460?
 Několik slov o zařízeních vysokého napětí
 Proč se při výpočtech u obvodů vn zanedbává kapacita?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Věříte tomu, že ani obrněný transportér nesloží stožár vvn k zemi?
 Čestné uznání pro Siemens za rozvaděč 8DJH Compact
 Musí se vždy provádět u jednosloupové trafostanice 22/0,4kV kruhové uzemnění?
 Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?
 Jaký průřez vodiče je možné použít na uzemnění sekundárních obvodů přístrojových transformátorů?
 Je nutné při ochraně před přímým úderem blesku u zařízení vn vybavit ocelovou konstrukci samostatným
 Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná
 Nájde niekto vo svojom archíve schému vnútorného zapojenia vn vypínača?
 Věřili byste tomu, že stožáry vn nemusí být bezpečné?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Jaké mohou být náklady na zaizolování kabelů do 35kV?
 Jak změřit spotřebu nebo proud na 22kV?
 Zapouzdřená rozvodna Blansko 2001
 Jak se řeší atypická situace stavby v ochr. pásmu vn 22kV?
 Nastartuji auto, když mi na něj spadne vedení vn?
 Poradí mi někdo prosím výrobce či prodejce vn spínacího zařízení?
 Jaké je obvyklé zatížení distribučního vedení 22kV?
 Proč jsou na sloupech vysokého napětí někde 3 a někde 4 vodiče?
 Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1000V
 Která platná norma specifikuje požadavky na rozvodny do 1kV?
 Kde zjistit bližší informace k nejkratší vzdálenosti vodičů vn od země?
 Je nutné při práci v rozvodnách vn-ZVN připojovat pracovní stroj na uzemnění?
 Nemáte někdo bližší informace ke kauzám Maděra s.r.o. a stožárům vn?
 Je vhodné pro RD koupit pozemek s trafem ČEZu?
 ABB: Ability Asset Health Center
 DEHNcheck: Selfie tyč s kamerou pro kontroly na vysokém napětí
 Jak se při mezifázovém zkratu na vn sloupu dostane fáze do země?
 Jak správně provést napěťovou zkoušku kabelu vn s konektory?
 Cvičení LEZEC 2018 řešilo záchranu lidských životů i ochranu infrastruktury státu
 Doporučíte firmu na změření elektromagnetického záření na pozemku?
 Jak u vedení vn do 35kV poznám je izolované?
 Podle jaké normy navrhovat obvody vysokého napětí ve strojním zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 K čemu sloužil přídavný pár vodičů na vedení vn?
 Je bezpečný několikadenní pochod pod vedením 400kV?
 Četli jsme Koronavirový speciál ELEKTROKONTAKT VN 2021
 Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV?
 E-kniha z archívu: Stavba a rekonstrukce venkovních vedení vysokého napětí
 Je možné použít vzdálené jištění transformátoru vn/nn?
 Dáte svůj tip na rozvaděč s odpojovačem 25kV do 1250A?
 Podľa akých predpisov sa vykonávajú skúšky vn ochrán?
 Jak zmenšit ochranné pásmo vedení vn?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.