Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 14.11.2017, 10:42 » |
|
Ako doplnkova ochrana proti dotyku ci uz priameho, alebo nepriameho a teda ako ochrana osob sa pouziva chranic s citlivostou mansi, alebo rovny 30mA. 100mA a 300mA sa pouzivaju ako ochrana proti poziaru, vacsinou v drevostavbach. To, ze Vam vypina chranic, pri nejakych rozbehoch strojov, moze byt preto, lebo ten stroj moze byt vadny.
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #4 kdy: 14.11.2017, 11:10 » |
|
Centrální chránič na celý dílenský provoz je šílenost. Teda kromě těch, kde je předepsán (truhlárna například), ale ani tam to nebude 30mA.
Chtělo by to projektanta. Ten určí, jakou úroveň ochrany použít pro konkrétní vývody.
Samozřejmě, že je vhodné identifikovat viníka (stroj) a nechat ho prověřit. Pád chrániče přecejenom něco napovídá.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 14.11.2017, 12:22 » |
|
Pak ještě taky je otázka, jaký typ chrániče tam je, jakou má rázovou odolnost. Pro dílenské stroje, když už bych použil RCD 30 mA, tak určitě typu G.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 14.11.2017, 15:20 » |
|
Při rekonstrukci rozvodů firma osadila trojfázový proudový chránič 30 mA. Byl zapojen i v okruhu pro dílnu. ....
Co vše běží přes ten chránič? To je pro "celý objekt"? Pak to nebyla odborná firma, ale banda patlalů!
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Petr_Procházka
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 15.11.2017, 11:10 » |
|
Informace, které znám: Co je uvedeno v PD? - Při koupi domu nepředána, zjišťoval jsem zpětně podle zapojení rozvodnice - chránič je pro koupelnu, kuchyň, vnější zásuvku 230 V a 400 V Chránič je pro jeden nebo více strojů? Zásuvka 400 V je nyní pouze jedna, ale vedení bych potřeboval použít i pro další zásuvky v nové dílně Vnější vlivy? Umístěna je na vnější zdi pod převisem střechy Jaké zásuvky (16,32,63A), pokud jsou použity? 1 kus 16 A Typ chrániče Nemohu momentálně ověřit - předpokládám B StrojCirkulárka 3,5 kW - zapojení hvězda / trojúhelník - nejčastěji vypíná při přepnutí z rozběhu, někdy už při startu - spínač hvězda / trojúhelník je nový, motor po kontrole- prý by neměla být přes chránič vůbec zapojena - tvrdí místní elektrikář, tedy odpojil 5. vodič v přívodním kabelu stroje. Pokud se rozběhne bez pádu chrániče, už vše běží v pořádku.
Podle Vašich odpovědí dovozuji nejprve zkusit změnu typu chrániče, resp. ponechat typ B na domácnost a dopojit samostatné vedení k dílně s typem G, chápu to správně?
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 15.11.2017, 11:34 » |
|
... StrojCirkulárka 3,5 kW - zapojení hvězda / trojúhelník - nejčastěji vypíná při přepnutí z rozběhu, někdy už při startu - spínač hvězda / trojúhelník je nový, motor po kontrole- prý by neměla být přes chránič vůbec zapojena - tvrdí místní elektrikář, tedy odpojil 5. vodič v přívodním kabelu stroje. ...
Jestli odpojil N vodič (modrý) a nemá to vliv na funkci, tak nechápu proč ho odpojoval. Jestli ale odpojil ochranný vodič (zeleno/žlutý), dalo by se to označit za pokus o zabití, to je na podání trestního oznámení! A pokud je zásuvka 3f jištěná 16A, tak by tam podle aktuálně platných ČSN chránič být měl. Na to "elektrikáře" pozor. U toho chrániče by bylo dobré vědět jestli je to "jen" chránič, nebo kombinovaný chránič+jistič. Tam je pak rozdíl jestli reaguje "jističová nebo chráničová" spoušť. Foto by hodně napovědělo.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #9 kdy: 15.11.2017, 15:31 » |
|
Také jsem podobnou věc řešil před časem.. Nová instalace, chránič 30mA ...vypínal stroje-někdy, zejména CNC.... Zjistil jsem, že je tam AC.....vyměnil jsem ho za A a vše jede dodnes...CNC plné elektroniky... ..
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #11 kdy: 15.11.2017, 17:50 » |
|
Odpovedať na otazku či 100mA chranič možno považovať za ochranu osob by mal vediet odpovedať aj žiak elektrotechnic kej školy. To silně pochybuji....A le budiž. Ten neumí chránič zapojit, ne tak zvažovat na co je? PS:To jen poznámka z praxe.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 16.11.2017, 08:42 » |
|
Třífázový proudový chránič nebude kombinovaný s jističem.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #15 kdy: 16.11.2017, 11:36 » |
|
Typ chrániče Nemohu momentálně ověřit - předpokládám B
To jako fakt? Mohl bych se u vás stavit a s tím chráničem si udělat selfie? To je v našich končinách vzácnost asi jako bílý nosorožec! Přikládám obrázek, proč chránič chrání jen do 30 mA. Legenda: Vodorovná osa - proud procházející trasou levá ruka - obě nohy Svislá osa - čas působení proudu do vypnutí Zelená plocha - bezpečí Žlutá plocha -ještě bezpečí, ale je to cítit Oranžová plocha - ne zcela bezpečné, šance přežití >95%. Nepříjemné až bolestivé Červená plocha - pravděpodobnos t úmrtí je vyjádřena procenty nad grafem. Ochrana před nebezpečným dotykem musí být navržena tak, aby nás udržela maximálně v oranžové ploše. Připomínám, že maximální doba vypnutí chrániče je 300 ms.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|