Jak ověřit impedanční smyčku u objektu bez elektroměru?
Pavel Herink:
Jak postupovat při revizi odběrného místa domku v případě, že v elektroměrovém rozvaděči chybí elektroměr?
Byl odebrán ČEZem pro neplacení. Změřím izolační stav, ověřím, zda byly dodrženy připojovací podmínky (průřezy vodičů, označení vodičů, jistič před elektroměrem, krytí atd.)
Jak ale ověřit impedanční smyčku?
Jiří Schwarz:
Revizní technik, který dělá alespoň občas revize na přípojkách, by měl vědět s kým bude "spolupracovat", jaké kompromisy si může dovolit, kdy může pod plomby, kdy si to může pro účely "měření" na chvíli propojit např. RSÁčkem...
Vít Rotrekl:
Používám dvě varianty:
1. Když to potřebuju připojit a vím, že se ještě bude dělat něco s elektroinstala cí v objektu a stejně pojedu na celkovou revizi:
- změřím jen izolační stavy a smyčku za hlavním jističem.
- do závěru revize napíšu, poznámku: Z důvodu neosazení elektroměru nebylo možné ověřit impedanční smyčku za elektroměrem a funkce proudových chárničů.
2. Když vím, že tam už nepojedu - typicky nějaké provizorky atp.
- místo elektroměru nasadím Wago 773-173
- na konec revize napíšu poznámku: Pro potřeby ověření impedanční smyčky a funkce proudových chráničů byly vývody pro elektroměr sesvorkovány. Po provedení měření byly tyto svorky demontovány.
Obě dvě řešení na Eonu prochází. A podle bodu 2. jsem dělal i nějaké revize v rajonu ČEZ a prošlo to také.
Tomáš Hradecký:
spojit svorkou nahlásit pouze rozplombování z důvodu revize , změřit a zase svorku odstranit a plombovací krabičku zašroubovat ... Nepamatuju si že by s tím na Čezu byl někdy problém
František Šohajda:
Citace: Pavel Herink 10.11.2017, 19:55
Jak postupovat při revizi odběrného místa domku v případě, že v elektroměrovém rozvaděči chybí elektroměr?
Byl odebrán ČEZem pro neplacení. Změřím izolační stav, ověřím, zda byly dodrženy připojovací podmínky (průřezy vodičů, označení vodičů, jistič před elektroměrem, krytí atd.)
Jak ale ověřit impedanční smyčku?
Když elměrový rozvaděč nejde připojit k síťi (někdy to bývá) tak norma praví ,že je jedna možnost jak impedanci ověřit je výpočtem.
Jak psal kolega, pokud je to možné, norma ti připouští odstanit plomby po povolení
ditribuce.
Tak to někdy (jednou do roka) dělám, nikdy nebyli připomínky!
Pak napíši do RZ že je vhodné, po připojení elektroměru impedanci ověřit i měřením.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana