Jirka Š. Svejkovský:
Odpor uzemnění na konci sítě nebo odbočky smí být až 5 Ohm. Pokud před tímto uzemněním přerušíte vodič PEN (nahradí jej zemnič), vyřadíte tím z činnosti ochranu před nebezpečným dotykem v síti TN (kromě proudových chráničů).
Takže nebezpečné to je.
Juraj Rojko:
Na druhou stranu, pokud je PEN ve vzduchu, tak jištění na tom bude ještě hůře. Nepříjemné je, že díky přizemnění se na to dlouhodobě nemusí přijít. Tak si vyberte co je lepší. Ani normotvůrce si zřejmě úplně jistý nebyl, proto přizemnění jen doporučuje. Optimální je přizemnit a kontrolovat, ale kdo to dělá, že?
Hugo K.:
Revize el. instalace,spotřebičů,atd se ve veřejných institucích dělají dle povahy třeba 1x ročně. Distributor připojí nemovitost na venkovní vedení (kabel Al) a desítky let se toho nikdo nevšimne. Když vlastník nemovitosti zavolá ohlašovací linku distributora a požádá o kontrolu připojení (z důvodu stáří, třeba 30 let), a možná i písemné vyjádření o stavu, co bude následovat ? Bude odmítnut, bude kontrola provedena na náklady žadatele....?
Jirka Š. Svejkovský:
Po 30ti letech by měla mít distribuce už minimálně 6 revizí za sebou.
Hugo K.:
Nepamatuju, že bych v posledních 30 letech viděl v ulici někoho, kdo by šplhal po žebříku po sloupech a utahoval připojovací svorky na vedení.