Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?

(1/4) > >>

Marián Jelínek:

Zedníci natloukli před omítáním kvůli nějaké keramické síti do zdi hřebíky a není úplně vyloučeno, že trefili/poškodili kabel, který tudy vede. Následně to rychle celé zaházeli hrubou omítkou, protože co oko nevidí, srdce nebolí.

Je nějaký jednoduchý způsob, jak mohu zjistit, jestli nedošlo třeba k porušení izolace? Tvrdý zkrat, který bych změřil ohmmetrem, tam není. Ale kdyby třeba byla porušená izolace, mohlo by to časem vyhazovat proudový chránič. Rád bych případný problém zjistil dřív, než začnou natahovat štuk.

Radek Červený:
Čistě teoreticky kabel na obou koncích odpojit a udělat mu napěťovou zkoušku vysokonapěťový m zdrojem. Pokud bude izolace zásadně poškozená, vysoké napětí ji prorazí. Tato zkouška může být destruktivní a musí ji provést osoba s patřičnou kvalifikací, vybavením a zkušenostmi.

Zdeněk Pikhart:
Každý revizák a i dost elektrikářů má potřebné vybavení to změřit. Ze třeba změřit ,  jestli vodič není přerušený a izolace všech vodičů proti sobě. Na měření přerušeného vodiče stačí běžný multimetr, ale měření izolace je třeba 500V. Takže univerzální měřák na revize, megmet a další podobné přístroje.

Miroš Jan:
A nebo použít hledačku ;)

Vít Rotrekl:
Citace: Miroš Jan  06.11.2017, 15:42

A nebo použít hledačku ;)


A jak tou hledačkou poznám, že je poškozená izolace?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana