Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?

<< < (2/4) > >>

Miroš Jan:
Víťo, v 99,9%,  je nejen načnutá vrchní izolace kabelu, ale i izolace žil. ;)
Nějak si nepamatuju, že bych někdy řešil poškození vrchní izolace kabelu. :)

Vít Rotrekl:
Citace: Miroš Jan  06.11.2017, 20:21

Víťo, v 99,9%,  je nejen načnutá vrchní izolace kabelu, ale i izolace žil. ;)
Nějak si nepamatuju, že bych někdy řešil poškození vrchní izolace kabelu. :)


To je pravda, ale jak to tou hledačkou poznám? Hledačkou poznám, kudy ten kabel vede, ale nějak si neumím představit, jak poznám, že je poškozený. Pokud myslíte hledačkou, to co já. Tedy něco na hledání kovu/drátů a jinejch věcí ve zdi.

Miroš Jan:
Ten kabelový hledač, je hodně podobný "FLUKE 2042". Samozřejmě že to poškozenou vrchní izolaci kabelu nenajde. Ale zatlučený hřebík do kabelu ano, s přesností 1cm.

Hugo K.:
A co na jeden konec kabelu připojit zátěž, a na druhý přivést přes proudový chránič napětí.
Jde jen o to, jak moc je tazatel elektrikář compatible.

Milan Karvánek:
Citace: Hugo K.  07.11.2017, 18:12

A co na jeden konec kabelu připojit zátěž, a na druhý přivést přes proudový chránič napětí.
Jde jen o to, jak moc je tazatel elektrikář compatible.

  :) jasně, taky možnost, ale kolegové přednostně hledali profesionální řešení celé situace.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana