Jak řešit rušivé nouzové osvětlení v kinosále?
Jirka Š. Svejkovský:
Je to nouzové osvětlení a musí svítit trvale. Šipky ukazují směr úniku.
Pro intenzitu osvětlení únikové cesty platí ČSN EN 1838.
Světlo by tedy mělo svítit hlavně dolů na cestu, nikoliv do stran nebo dopředu (kromě podsvětlení piktogramu).
Jan Bocek:
Citace: PJK 23.10.2017, 17:09
Sbírám informace k řešení nouzáků v kině - po rekonstrukci kina nám příliš svítí značky únikových východů umístěných po stranách projekční plochy - nasvěcuje nám to tmavé scény, jsou stížnosti diváků.
Citace: Jirka Š. Svejkovský 24.10.2017, 09:46
Čuchám absenci prováděcího projektu ...
Jen doplnění toho co bylo napsáno.
Kromě ČSN EN 1838 pro nouzové osvětlení doporučuji
ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení a často také
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb, shromažďovací prostory
Ono když se řekne nouzové osvětlení, tak v uvedených normách najdeme 7 x nouzové osvětlení, ale vždy s jiným významem. A pak jsou na takové "světla" zcela jiné požadavky.
Vděčné jsou mnohé články a semináře na téma "nouzové osvětlení", na příklad v časopise Světlo 2008/1.Také Průvodce nouzovými svítidly Legrand
Jan Paška:
Při další vlně modernizace kina se to pořeší ...
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana