Jak řešit rušivé nouzové osvětlení v kinosále?
PJK:
Sbírám informace k řešení nouzáků v kině - po rekonstrukci kina nám příliš svítí značky únikových východů umístěných po stranách projekční plochy - nasvěcuje nám to tmavé scény, jsou stížnosti diváků.
Firma, co vyhrála zakázku na rekonstrukci kina, to nechcou dál řešit - projekci to degraduje.
Platí i u značek únikových východů, že mají při výpadku napájení naběhnout na 50% požadované hodnoty do 5s a na plnou požadovanou hodnotu do 60s nebo musí svítit trvale plnou intenzitou? Jak se ty únikové východy v praxi řeší, když příliš září a ruší při představení?
Nejsem elektrikář, nechceme se nechat odbyt lacinými argumenty, že je to podle norem, blabla, jen protože tomu nerozumíme.
Firma neřešila celé nouzové osvětlení, jen elevaci hlediště a ty východy. Před rekonstrukcí svítily výrazně méně.
Otakar Dosbaba:
Je fakt, že se v současnosti trochu tluče stávající normativní požadavek s požadavkem v DCI specifikaci. Nicméně, něco se trochu řešit dá, při představení nemusí být taková hladina osvětlení, jako při funkci nouzáků "naostro". Jenže k tomu je nutno znát konkrétní situaci: druh a rozmístění svítidel NO, jejich napájení z ústředny, atd., zkrátka ideálně vidět projektovou dokumentaci.
František Šohajda:
Nouzák (nouzové osvětlení)jako takové při provozu nesvítí...
Rozsvítí se až při výpadku v rozvaděči nebo na okruhu osvětlení. (autonomní)
Není to protipanické osvětlení ....nebo jiné?..Které stále svítí.
Jirka Š. Svejkovský:
Čuchám absenci prováděcího projektu ...
Vidím to na nedodržení požadavku článku 6.2.2 ČSN 33 2410 ed. 2. Nechal bych přeměřit osvětlení promítací plochy a jak přesáhne v kterémkoliv bodě 0,5 lx, tak bych instalaci reklamoval.
Lukáš Rotrekl:
Citace: František Šohajda 24.10.2017, 08:28
Nouzák (nouzové osvětlení)jako takové při provozu nesvítí...
Rozsvítí se až při výpadku v rozvaděči nebo na okruhu osvětlení. (autonomní)
Není to protipanické osvětlení ....nebo jiné?..Které stále svítí.
No a nebo je to taky svítidlo orientační, které musí svítit při provozu sálu, bez ohledu na to jestli je nebo není výpadek.
Nemám teď prostor hledat přesnou terminologii a jinak to jde mimo mě, pohybuju se trošku jinde