Jane Miroši, není zřejmé, k čemu se měl ČEZ vyjadřovat. Nikdo nepopírá, že mezi přípojkovou skříní a elm.rozvaděčem nemůže být AYKY 4x16; Může, ale taky nemusí. ČEZ nikomu nediktuje, že si má dát kabel AYKY, jak uvádíš. Kabel mezi přípojkovou skříní a elm.rozv. si zařizuje a platí odběratel a do rozhodnutí jestli dát AYKY nebo CYKY, ČEZ nikomu nezasahuje. Průřez tohoto kabelu, podle platných ČSN a platných připojovacích podmínek ČEZ, zhodnotí a potvrdí revizní technik. Při delším kabelu, s ohledem na dov.úbytek napětí, CYKY 4x6 vyhovět nemusí. Pokud ale z tohoto hlediska CYKY 4x6 vyhovuje, lze ho použít v souladu s připojovacími podmínkami. Píšu to celé tak, jak jsem tomu porozuměl. Jak uvádíš, že HDS je umístěná na sloupu s vrchním vedením tvořeného lanem AlFe 35 mm2, tak tento údaj odběratele nezajímá. Uváděné AYKY 4x16 bych typoval na připojení HDS z vrchního vedení.
Přečti si co jsem psal. V souhlasném stanovisku, k zřízení nového odběrného místa, byl přímo uveden typ kabelu, mezi HDS a elektroměrákem
. V tomto případě AYKY 4 x 16mm2.