Jirka Š. Svejkovský:
Je úplně jedno, jestli vypíná při 100mA nebo při 300mA. Poruchový proud při zkratu bude vždy větší. Pak je to docela loterie, zda problém dřív vyřeší místní jištění nebo až chránič.
Vhodné řešení je použití proudového chrániče 300mA s charakteristik ou S, která zajistí časovou selektivitu 40+ ms.
Václav Třetí:
Citace: Milan Hudec 11.10.2017, 19:50
Některé staré N neodpojují, osobně bych to uvítal i u novodobých provedení.
S ohledem na harmonické v průmyslu je N často přetěžován a dimenzovat se musí celý chránič o cca dvě řady výše.
Tak nějak nevím, které chrániče by to byly. Staré východoněmecké proudové chrániče (DDR-Ruhla) vodič N odpojují a co tu mám (v muzeu) stařičkého Siemense ze 60. let, tak ten také vypíná všechny póly. A napěťové chrániče J1K82 také odpínaly N - i když tam by se z principu činnosti nemusel vodič N vést přes chránič.
František Šohajda:
Citace: Václav Třetí 12.10.2017, 09:09
Tak nějak nevím, které chrániče by to byly. Staré východoněmecké proudové chrániče (DDR-Ruhla) vodič N odpojují a co tu mám (v muzeu) stařičkého Siemense ze 60. let, tak ten také vypíná všechny póly. A napěťové chrániče J1K82 také odpínaly N - i když tam by se z principu činnosti nemusel vodič N vést přes chránič.
Jasně, chrániče z DDR odpojovali i N. Vždy se odpínají všechny pracovní vodiče.
A to bude cca 30 let cojsme je montovali .....
Jinak by to nemělo žádný smysl!!