Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
Jiří Koubek:
Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V? Transformátor slouží jako zdroj napětí pro ovládání a signalizaci v síti 3x400 V IT.
Jan Bocek:
Je nutné.
Je to ochrana proti vzniku chybné funkce v důsledku zemního spojení.....
Milan Hudec:
Citace: Jan Bocek 09.10.2017, 18:42
Je nutné.
Je to ochrana proti vzniku chybné funkce v důsledku zemního spojení.....
Tys dokázal dle dotazu rozklíčovat jakou bude mít IT konfiguraci?, já tedy nikoli :)
Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec 09.10.2017, 22:38
Tys dokázal dle dotazu rozklíčovat jakou bude mít IT konfiguraci?, já tedy nikoli :)
Milane, máš pravdu, protože otázka je nemastná a neslaná. Schází plno podrobnosti.
Ale pokud vsadím pouze na otázku ovládání, tak jsou dvě možnosti. Pokud to bude síť IT, tak tam bude hlídač isolačního stavu a nic se nebude uzemňovat. Pokud to bude síť TN, tak se uzemnit musí.
Citace: jiří Koubek 09.10.2017, 17:25
Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V? Transformátor slouží jako zdroj napětí pro ovládání a signalizaci v síti 3x400 V IT.
Je to divně formulováno.
Je zde síť 3x400 V v IT.
Není to sice žádný standard, ale pisatel to tvrdí.
Pro ovládání má trafo 400/230 V a ptá se zdá uzemnit nebo neuzemnit.
Neuzemnit znamená zabudovat HIL a bude to sít IT.
Pokud to má TN tak musí uzemnit.
Ale možná nám to zadavatel dotazu upřesní, co chtěl slyšet.
Napsal jsem to stručně v předpokladu, že se tazatel ozve.
Zatím je to pro nás ostatní dobrá trenirovka, proč musí být
uzemněný jeden pól ovládání. Korejci to také nechápou....
Miroslav Revús:
Citace: Jan Bocek 10.10.2017, 09:02
Zatím je to pro nás ostatní dobrá trenirovka, proč musí být
uzemněný jeden pól ovládání. Korejci to také nechápou....
U strojných zariadení je to v zmysle EN 60204-1 preto, že:
Citace: Jan Bocek 09.10.2017, 18:42
Je to ochrana proti vzniku chybné funkce v důsledku zemního spojení.....
Navigace
[0] Index zpráv