Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
Martin Bauer:
ČEZ netoleruje téměř nic - osobní zkušenost.
Jen snad pro kolegu Miroše, permix ještě ano, ale elektroměrový rozvaděč musí splňovat připojovací podmínky(PP), tzn:
PEN přes elektroměr - v žádném případě, nulový můstek je v tu chvíli nutný.
Jistič který odpovídá podmínkám - běžný PL7 nelze viz web čez distribuce.
Popisky - návlečky na vodičích s popisem dle PP, na elektroměru "točení" vpravo (123)
Miroš Jan:
Citace: Martin Bauer 05.10.2017, 00:03
ČEZ netoleruje téměř nic - osobní zkušenost.
Jen snad pro kolegu Miroše, permix ještě ano, ale elektroměrový rozvaděč musí splňovat připojovací podmínky(PP), tzn:
PEN přes elektroměr - v žádném případě, nulový můstek je v tu chvíli nutný.
Jistič který odpovídá podmínkám - běžný PL7 nelze viz web čez distribuce.
Popisky - návlečky na vodičích s popisem dle PP, na elektroměru "točení" vpravo (123)
Tak poslední zkušenost. ČEZ už netoleruje ani "PREMIX" desku. :)
Martin Bauer:
Tento týden jsem byl u montáže 4x elektroměr, z toho 3x na permix. Karlovarský kraj.
Ale nechci se hádat, asi vždy záleží na konkrétní situaci
Jiří Středa:
elektroměrová deska může být použita pouze v elektroměrovýc h rozvaděčích typově odzkoušených a schválených v autorizované zkušebně s posouzením shody a s označením CE na kompletně vybavený rozvaděč. Elektroměrovou desku pro nástěnnou montáž nelze použít v prostorách přístupných osobám bez elektrotechnic ké kvalifikace;
Miroš Jan:
Citace: Jiří Středa 05.10.2017, 08:10
elektroměrová deska může být použita pouze v elektroměrovýc h rozvaděčích typově odzkoušených a schválených v autorizované zkušebně s posouzením shody a s označením CE na kompletně vybavený rozvaděč. Elektroměrovou desku pro nástěnnou montáž nelze použít v prostorách přístupných osobám bez elektrotechnic ké kvalifikace;
Tak výrobce, který by měl desku PREMIX v elektroměráku, neznám. :(