Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
Martin Žejdlík:
Chci navýšit příkon z B20/3 na B25/3.
V elektroměrové desce mám přivedeny PEN do elektroměru a vývod z elektroměru do desky vedle elektroměru.
Tudíž není nulový plombovatelny můstek.
Bude se to muset prodratovat znovu, nebo bude moci zůstat tak jak je?
Sazba se nemění.
Průřez vodičů vyhovuje.
Může po mně ČEZ chtít zhotovit můstek?
Mají to někde v podminkach?
Miroš Jan:
Citace: Martin Žejdlík 29.09.2017, 21:14
Chci navýšit příkon z B20/3 na B25/3.
V elektroměrové desce mám přivedeny PEN do elektroměru a vývod z elektroměru do desky vedle elektroměru.
Tudíž není nulový plombovatelny můstek.
Bude se to muset prodratovat znovu, nebo bude moci zůstat tak jak je?
Sazba se nemění.
Průřez vodičů vyhovuje.
Může po mě ČEZ chtít zhotovit můstek?
Mají to někde v podminkach?
To se musíš zeptat na ČEZu. :)
David Hruda:
Obecně: při navýšení příkonu (a dalších změnách) je nutné, aby ER splňoval aktuální podmínky distributora.
Jiří Schwarz:
To zapojení PENu by spíše vypadalo na PRE
"Oficiálně" to podle Připojovacích podmínek ČEZu má být jinak.
Záleží na tom, jestli se podaří dohodnout na "kompromisu", ale na to je dobré domluvit se s někým, kdo u ČEZu "připojuje nebo odpojuje", ...
Jiří_Hrubý:
Na navýšení hodnoty hl. jističe je změna distribuční sazby a pohlíží se na něj podobně jako na zřízení nového odběru.
Tedy vyplnit Žádost o připojení, přijde návrh smlouvy, kde se vyjádří k podmínkám, zaplatíte za příkon, doložíte revizi, která musí dokazovat stav dle PP.
Jsou oblasti, kde se zapojení PEN přes elektroměr objevuje a do změny v rozvaděči bývá tolerováno.
Když teď měníte jistič, je snad zásadní problém, když už bude odklopená deska, osadit můstek, nebo dát celou novou desku, nebo rozvaděč?
Ono to je i v zájmu odběratele, mít RM v pořádku, když je to jeho majetek.