Kdy je nutné spřažení 3f jističe?

<< < (2/4) > >>

Daniel Reiský:
Mým problémem je, že bude na tento přívod zapojena varná deska (2 fáze) a trouba (1f). Když tedy vybaví jeden z nich, druhý bude také odpojen. Přemýšlím, zda by nebylo vhodnější řešení použít 2f jistič 2x16A pro desku a 1x16A pro troubu.

Martin Novák:
Ja u takovych pripadu uzivam 3x 1+N na spolecnym chranici s jednoznacnym oznacenim a sporakovym vypinacem (viz. kolegove nade mnou)

Daniel Reiský:
RCB je samozřejmostí, šlo mi pouze o jištění. Sporákový vypínač však nepovažuji za nezbytný, i když jistě praktický a přínosný.  (poklona)  za odpovědi.

Miroš Jan:
Citace: Daniel Reiský  26.09.2017, 22:12

RCB je samozřejmostí, šlo mi pouze o jištění. Sporákový vypínač však nepovažuji za nezbytný, i když jistě praktický a přínosný.  (poklona)  za odpovědi.


Proč RCB?

Fuk Tomáš:
Citace: Daniel Reiský  26.09.2017, 22:12

RCB je samozřejmostí. ..

A myslíte tím RCD nebo RCBO?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana