Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?

<< < (3/4) > >>

Jan Bocek:
Citace: Jirka Truhlář  25.09.2017, 15:23

Pračka po nové rekonstrukci elektroinstala ce v paneláku vyhazuje chránič.
Nechápu proč chránič vypadne i když přidám vodič N od samostatné zásuvky pračky na přívodní N do svorky č.3 chrániče?
Myslím, že chránič vypne i když připojím N pračky na PE svorkovnici.
Co by se dalo změřit v pračce?
Pračka samotná je na prodlužku od sousedů funkční.



Vy jste přesvědčený, že je RCD správně zapojený?
Obvykle se na svorku 4 připojuje přívodní N a na svorku 3 odvodní N1 k chráněným spotřebičům. Z fotografie to ale tomu neodpovídá.
Toto je obvyklá chyba při instalacích, když montéři nerozumí funkci RCD a není řádná montážní dokumentace.

Myslím, že to nemusíte ani zkoušet. Je to na reklamaci.

Citace: David Hruda  26.09.2017, 09:00


Do zásuvky pro pračku dejte rychlovarnou konvici.
Pokud chránič drží, je vadná pračka. Pračku nechte opravit.
Pokud chránič vybaví, hledejte závadu v el. instalaci. Nejlépe tím, že zavoláte někoho, kdo se v tom vyzná.


Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jan Bocek  26.09.2017, 10:01

Vy jste přesvědčený, že je RCD správně zapojený?
Obvykle se na svorku 4 připojuje přívodní N a na svorku 3 odvodní N1 k chráněným spotřebičům. Z fotografie to ale tomu neodpovídá.


Má to správně. Svorky 1 a 3 jsou přívodní, 2 a 4 odvodní.

Není důležité, na kterou stranu připojím přívod, důležité je, aby byl vodič L a N vždy na stejné straně.

Jan Bocek:
Právě, že z té fotografie to moc nevyplývá, zdá je přívodní N připojený na 3 i když to v úvodním textu popisuje. Z foto a na dálku je to vždy zavádějící.
Chce to na místě prověřit.

Pavel Horský:
Z fotografie je to nádherně čitelné.
Přívodní L vršek svorka 1, přívodní N vršek svorka 3, odvodní L spodek svorka 2 (připojen hřeben),  odvodní N spodek svorka 4 (vede na společnou svorkovnici N).

Jan Bocek:
Citace: Pavel Horský  26.09.2017, 12:44

Z fotografie je to nádherně čitelné.
Přívodní L vršek svorka 1, přívodní N vršek svorka 3, odvodní L spodek svorka 2 (připojen hřeben),  odvodní N spodek svorka 4 (vede na společnou svorkovnici N).


Když již na mnohé vodiče umístili návlečky, tak na ten přívodní modrý vodič na 3 se mohla umístit také návlečka N. A na propojku ze 4 na svorkovnici N1 také. Bylo by to jasnější.

Ale máte pravdu, že pravděpodobně bude závada ve spotřebiči, v daném případě v pračce.
Jirka  i Pavel mají ještě stále dobré oči i když je to dobrá diskuse k probuzení.....

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana