Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
Jirka Truhlář:
Pračka po nové rekonstrukci elektroinstala ce v paneláku vyhazuje chránič.
Nechápu proč chránič vypadne i když přidám vodič N od samostatné zásuvky pračky na přívodní N do svorky č.3 chrániče?
Myslím, že chránič vypne i když připojím N pračky na PE svorkovnici.
Co by se dalo změřit v pračce?
Pračka samotná je na prodlužku od sousedů funkční.
David Hruda:
Příčin může být mnoho...
Myslím, že nejčastější závadou s podobnými projevy je spojený N a PE, třeba i na úplně jiném okruhu.
Je potřeba měřit a odpojovat a měřit.
Elektrikář by to měl najít.
Pavel Horský:
Sousedé mají zásuvku, ze které jste napojili prodlužovák rovněž připojenou přes proudový chránič, nebo mají ještě stávající rozvody bez chrániče?
Funguje na pračkovou zásuvku jiný spotřebič, např. varná konvice?
Běžně se stává, že po rekonstrukci elektroinstala ce investor připojí do zásuvky s předřazeným chráničem starou pračku (10 a více let) a ta chránič vybaví díky její poruše (spirála - izolační stav apod.).
Pak je potřeba koupit novou pračku, nebo si nechat starou opravit.
Když koukám na zapojení rozvaděče..... ..pokud by byla chyba někde v jiném okruhu, vypadával by chránič právě díky chybě tohoto okruhu. To se zřejmě neděje.
Já bych vsadil boty na špatnou pračku :-)
Zdeněk Friedrich:
Pokud tam bude velký únikový proud, což může být vzhledem k odporovému ohřevu pračky také jedna z příčin, běžný elektrikář na měření únikových proudů není vybaven.
A sousedi co od nich byla natažená prodlužka mají také zásuvky v TN-C-S s RCD? (předpokládám, že zkratky jsou vám jasné, když provádíte pokusy v rozvaděči)
Jirka Truhlář:
na okruhu je jen jedna zásuvka právě pro pračku.
sousedi mají zásuvky po staru tn-c
(poklona)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana