Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?

(1/5) > >>

Jozef987:
Ako presné je špecifikovaná zóna 2 v kúpeľni?
V okolí vane je zóna 2 vymedzená len telesom vane a obmurovka okolo vane je zóna 1? Ide mi o inštaláciu elektrického radiátora vedľa vane.

Jirka Š. Svejkovský:
Stačí takto?

Pavel Horský:
ČSN 33 2000-7-701 ed.2, článek 701.30.3 Popis zóny 1, odstavec b) Zóna 1 je ohraničena svislou plochou (plochami) obalující koupací vanu nebo sprchovou vanu (viz. obrázek 701.1).

To znamená, že máte topidlo stále v zóně 1. Zóna 2 začíná až za hranicí obalu (obezdívky) vany.
V článku 701.512.2 jsou pak uvedeny vnější vlivy (požadované krytí IP) a v článku 701.512.4 je uvedeno, co se může umístit do jednotlivých zón.
Např. u přímotopu záleží, do jaké zóny montáž doporučuje sám výrobce.

Jozef987:
Áno, normu som si naštudoval. Len mi nebolo zrejmé čo presne znamená: zvislou plochou obklopujúcou kúpaciu alebo sprchovú vaňu. Lebo vaňa ako teleso je dlhá v tomto prípade približne 1800 mm, ale z oboch strán má cca 400 mm obmúrovku. Takže vo finálne berieme vaňu ako keby malá dĺžku 2600 mm? Proste podstatné je obmurovanie vane a nie teleso vane?

Jirka Š. Svejkovský:
Ta vana není uzavřená? Je jí vidět na nožičky?