Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
František Šohajda:
Už takový držák postrádám několik let. Má uplatnění zejména v rozvaděčích, kde jsou proudové chrániče,nebo se doplňuje chránič do stávajícího rozvaděče na více přívodů. Je to sice spojení přes WAGO , ale bývají v prostoru rozavděče na vodičích.
Patrik Mlynar:
Citace: František Šohajda 20.09.2017, 08:00
Už takový držák postrádám několik let. Má uplatnění zejména v rozvaděčích, kde jsou proudové chrániče,nebo se doplňuje chránič do stávajícího rozvaděče na více přívodů. Je to sice spojení přes WAGO , ale bývají v prostoru rozavděče na vodičích.
Wago napr na vystupe N z chranica, kde je 3 - 5 vodicov 2.5mm2, drzi vzhladom na ich tuhost celkom dobre. Skor by som za zameral pri upravach rozvadzaca na "narusenie vyrobku".
Radim Strycharski:
No nevím. Když porovnám počet připojovaných vodičů a nárok pro šířku na DINliště, tak mě nenapadá situace, která by nešla řešit běžnými řadovými svorkami. Takže buď je místo na DINlištách a je možno používat zavedené řadové svorky, nebo je rozvaděč nacpaný a držák na wagosvorky tedy nepomůže. Nebo vodič někdo šikovně uštípnul na 5 cm délky a nepomůže nic. Chrániče bych tady radši nezmiňoval. Chránič potřebuje řádně nadimenzovanou sběrnici a ne nějaké pospojované svorky průřezem 2,5. Navíc sběrnice v rozvaděči musí umožňovat snadné opakované připojování a odpojování vodičů, takže nějaké pospojování vodičů N za chráničem pomocí wagosvorek je nepřípustné. Jedině snad by se dalo uvažovat o wagosvorkách zaklapávacích.